Automatisch hek aansluiten

Familie heeft een automatisch hek gekocht op een veiling, en hebben gevraagd of ik die aan wil sluiten. Nu heb ik de 'motorkast' losgemaakt en gekeken naar de printplaat. Op de printplaat branden wat lampjes en als je op het knopje 'open' of 'dicht' drukt, gaan er meer lampjes branden. Verder doet de motor helemaal niets. Nu zit er een heel aantal aansluitingen aan voor eindschakelaars ed, en ik dacht dat die er wat mee te maken hadden dat het hek niet werkt. Nu heb ik geprobeerd alle draadverbindingen waar normaal schakelaars kunnen zitten, eraf gehaald zonder resultaat. Ook heb ik ze allemaal verbonden, zodat alle lampjes ernaast gingen branden, eveneens zonder resultaat. Er zit een dikke bos kabels naar beneden, maar die zijn afgeknipt. Ik heb de draden vanaf de schakelaars op het hek zelf nog niet gevolgd, maar ik heb gehoord dat dat bijna allemaal kapot is.

Nu is mijn vraag: Weet iemand hier meer van, en dan vooral of ik iets door moet verbinden om het apparaat te laten werken? Als het eenmaal werkt, zal het verder wel gaan met aansluiten, maar ik krijg het ding niet aan de praat.

Op het net vind ik niks over het aansluiten van deze besturing, en de tekst die erop staat is in het Spaans geloof ik.

http://imageshack.us/a/img23/1097/dscn1202q.th.jpg

http://imageshack.us/a/img547/9703/dscn1196h.th.jpg

http://imageshack.us/a/img694/4281/dscn1200h.th.jpg
Betekenissen:
Alternativo-alternatief
Banda-band
Abrir-open
Cerrar-dicht

http://imageshack.us/a/img72/5894/dscn1201q.th.jpg
Abrir-open
Cerrar-dicht
Peatonal-voetganger
Paro-staking (Dankjewel, Google Translate :))

Waarschijnlijk wil de besturing een veiligheid zien, ik vermoed dat het paro is.
Als je dus van de onderste foto 8 en 9 doorverbind zou het zomaar kunnen werken. Allen zal hij 1 kant op blijven lopen omdat hij geen eindschakelaar ziet binnen komen.

edit: de kans is groot dat alles normally closed is. Veiligheden zijn altijd NC, eindschakelaars ook bijna altijd.

Als het nou italiaans was gewesst had ik het wel geweten wat wat is, de meeste hekaandrijvingen/besturingen komen uit italie

[Bericht gewijzigd door WilToyo op donderdag 13 december 2012 23:24:12 (15%)

Maak me niet gek, ik ben al gek.

Alleen 8 en 9 doorverbinden werkt niet, dan doet hij het nog steeds niet.

Het zou overigens best kunnen dat hij uit Italië komt, ik ben niet zo van de vreemde talen. Merk en type zijn: Medva Eliot 800AC.

Als alle contacten NC zijn, zou je zeggen dat ze allemaal doorverbonden moeten zijn toch? De eindschakelaars zitten trouwens in de behuizing ingebouwd (daar schuift het hek dan tegenaan) en zitten met de witte stekker linksboven op de print.

Ik weet 1 ding zeker en dat is dat het niet italiaans is :)

Verbind ze eens allemaal door behalve de open sturingen, dus de abrir en de peatonal ingang(en).

Zit de motor wel goed aangesloten.

Maak me niet gek, ik ben al gek.

Nog steeds niets. De motor zit in het kastje gebouwd, en wordt aangestuurd door twee relais. De relais bewegen ook niet, dus of de motor goed zit kan ik later nog bekijken.

beveiligingen die missen en miss hoort er wel een stopknop op te zitten met een nc contact . heb je ook de ab's erbij ?

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Gevonden http://www.medva.es/producto.php?idp=30&idc=46
http://www.medva.es/upfiles//files/ELIOT_panel_eng.pdf
15, 16, 17 aan elkaar, dat zijn je veiligheden.

Links bovenin staat twee lampjes met fca en fcc branden die?
Zet van de dip-switch eens alleen 2 en 4 aan.

@testman: stop functie als veiligheid zit er niet op en een afstandsbediening heb je niet perse nodig om de poort te sturen

[Bericht gewijzigd door WilToyo op vrijdag 14 december 2012 00:17:47 (19%)

Maak me niet gek, ik ben al gek.

Afstandsbedieningen zitten er helaas niet bij.
Ah, bedankt. De bovenste van die bestandjes had ik al gevonden, maar die andere nog niet. 15, 16 en 17 aan elkaar knopen helpt niet, de lampjes bij fca en fcc branden niet (althans heel erg zwak, maar dat zal wel een lekstroompje zijn).

Dit geldt ook als 2 en 4 omhoog staan.

Edit: de lampjes gaan branden als ik de pootjes van de schakelaar doorverbindt. Als ik de schakelaar doormeet, meet ik geen weerstand (maakt niet uit tussen welke pootjes en in welke schakeltoestand. Die eindschakelaar zal dus wel stuk zijn, maar als ik de pootjes doorverbindt (waardoor de lampjes gaan branden), wil het motortje nog niet draaien.

[Bericht gewijzigd door Olap op vrijdag 14 december 2012 00:25:27 (35%)

Fca en fcc zijn je eindschakelaars verbind die eens door. (connector links van de fca en fcc ledjes)
KZal morgen eens goed de handleiding doornemen zit nu op m'n telefoon te prutsen.

[Bericht gewijzigd door WilToyo op vrijdag 14 december 2012 00:28:43 (29%)

Maak me niet gek, ik ben al gek.

Zie de edit van mijn vorige bericht. Ik zal het morgen ook eens doorlezen en dan nog wat prutsen.

Edit: Toch nog maar even wat geprobeerd, en als ik één van de contacten van de eindstop doorverbind en pinnen 8 en 9, gaat de motor in beweging. Ivm lawaai-overlast ga ik morgen verder.

[Bericht gewijzigd door Olap op vrijdag 14 december 2012 01:03:31 (52%)

Dan is de stop input toch wel een veiligheid.

Als je van de eindschakelaars de eindschakelaar open doorverbind (blauw/bruin) en de eindschakelaar close (blauw/zwart) open laat. Dan moet alleen fca branden. Dan denk de besturing dat de poort dicht is.
Als je dan vervolgens een opensturing geeft, (het knopje met abrir) dan moet de motor gaan draaien. Als je dan vervolgens de eindschakelaar close ook doorverbind en de eindschakelaar open niet meer doorverbind. Dan moet de motor stoppen, de besturing denkt dan dat de poort open.
Als je dip-switch 2 aan hebt staan dan moet de motor na een tijdje vanzelf de andere kant op gaan draaien. Die tijd kun je instellen met de groene potmeter.

Maak me niet gek, ik ben al gek.

Klopt inderdaad, alles werkt nu. (Timer nog niet getest). De reden dat de eindschakelaars niet werkten, was dat er nog een schakelaar bij het slotje op de voorkant zit. Hij moet op slot zitten, anders worden de eindschakelaars onderbroken.

Ik denk dat het nu verder moet lukken.

Bedankt voor de hulp!

Na een tijdje weg te zijn geweest, werkt het hek nu met een omgebouwde tijdklok (gewoon zo'n ding om inbrekers te laten denken dat je thuis bent, in plaats van op vakantie). Nu wil ik het hek nog op afstand bedienbaar maken, zodat het 's nachts open kan als dat nodig is. Ik heb wel eens modules gezien, met een afstandsbediening voor open en dicht (of naar boven en beneden oid), maar kan nu niet echt vinden wat ik zoek. Ik heb laatst ook nog wat bij V&A zien staan, maar kan het niet weer vinden. Het zou mooi zijn als er wat meer afstandsbedieningen op aangesloten konden worden. Een module, waarvan een relais wordt bekrachtigd bij het indrukken van een knopje, en daarna weer losgelaten wordt, zou het mooist zijn. Het zou al werken vanaf één kanaal. Weet iemand waar ik zoiets kan vinden of welke zoektermen ik kan gebruiken? Graag niet al te duur.

Wij kunnen wel leveren wat je wilt. Alleen niet heel erg goedkoop.
Een 2-kanaals zender/ontvanger op 868Mhz en rolling code. Relais kunnen zowel bistabiel als monostabiel worden gebruikt.
Met 1 handzender ben je rond 250€ kwijt, niet erg goedkoop dus.

Maak me niet gek, ik ben al gek.

Bedankt voor het aanbod, maar ik had inderdaad een andere gedachte van goedkoop. Iets als dit: http://www.ebay.com/itm/Wireless-Remote-Control-12V-1-Channel-Non-Lock…

Ik kan alleen geen extra afstandsbedieningen hiervoor vinden.

High met Henk

Special Member

conrad of velleman met die auto vergrendelingen setjes.

werkt prima en kost geen drol.

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Naar de Conrad-setjes had ik gekeken, maar er zat niet helemaal bij wat ik wilde. Ook bij Velleman niet. Ze moeten eigenlijk non-locking zijn, zodat het relais direct weer loslaat na het loslaten van het knopje.

Zouden deze afstandsbedieningen ook met dit systeem werken?

De Chinezen kopiëren veel, maar ik weet niet of ze ook protocollen kopiëren.

[Bericht gewijzigd door Olap op zondag 30 december 2012 23:20:13 (18%)

High met Henk

Special Member

velleman K8059 en K8057 okee kost iets meer, maar heb je iets wat later ook te krijgen is en meteen werkt

WAECO MT350 is idd wel erg prijsig.

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Die van Velleman vind ik wat te prijzig. Ik snap dat die misschien langer te verkrijgen zijn, maar dat maakt in dit geval niet zoveel uit. Zouden de eBay-producten die ik eerder aankaartte met elkaar compatibel zijn?

High met Henk

Special Member

ik kan dat niet weten, het ziet er hetzelfde uit, maar dat heb ik vaker gezien, dezelfde buitenkant, totaal ander binnenwerk.

maar die velleman dingen duur? je hebt een setje voor nog geen 40 euro wat je op de hoek van de straat kan halen...

met verzendkosten mee kosten chinese setjes bijna net zo veel en of die ook zo betrouwbaar zijn.

Kijk als je zegt Waeco is duur... Die setjes kosten 100 euro.. een losse AB komt ook weer op 60 euro.

AB'tje van velleman kost tientje ofzo.

en je bent zeker van rolling code. Moet binnenkort ook hekje automatiseren. Ga zeker dat spul gebruiken..

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Ik had de prijzen van de velleman-setjes van Conrad en daar geven ze echt andere prijzen op.

http://www.conrad.nl/ce/nl/product/074717/
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/074716/

Omdat ik toch meerdere afstandsbedieningen nodig heb (een stuk of vier), is het prijsverschil aanzienlijk.

High met Henk

Special Member

even shoppen loont echt wel dan:

http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=176597
en
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=2282

ABs worden hier ook goedkoper als j er meerdere koopt
en ja OKAPHONE is best betrouwbaar.

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Zo, dat scheelt best nog een beetje. Ik ben echter al eigenwijs geweest en heb wat van dat Chinese spul besteld. Als het niet goed werkt, heb ik er nog wel een ander plekje voor en bestel ik alsnog een kitje van Okaphone. In ieder geval bedankt voor het advies.

Ik ben gisteren weer met het hek bezig geweest, en het meeste werkt nu. Ik kan het hek openen en sluiten met de afstandsbediening, die ik heb aangesloten op abrir en cerrar ingangen. De tijdklok werkt ook, en die heb ik aangesloten op de p. alternativo (alternatieve uitgang). Nu zit er echter ook een functie op, die ervoor zorgt dat het hek na een aantal seconden automatisch weer sluit na het openen. Deze zou ik graag gebruiken. Ik heb hiervoor de dip-switches 2 en 4 omhoog gezet, maar ik krijg het niet voor elkaar dat het hek weer sluit na het openen. Wie weet raad?

Dip 2 is automatisch sluiten idd, met de groene potmeter stel je de tijd in.
Vaak moet je even de besturing resetten voor het werkt. Dus even 10 sec de spanning eraf.

Maak me niet gek, ik ben al gek.