Hallo,
Ik heb hier een APC CS 500 Back-UPS onder m'n bureau staan.
Nu wil het echter dat het ding soms op hol slaat. Een hele tijd is er niks aan de hand, maar soms gaat hij als een gek ineens lopen schakelen tussen netspanning en batterij. Heb de Sensitivty al op Low gezet, maar dat mocht niet baten.
Multimeter (Uni-T UT61E) in stopcontact geprikt: 234V, frequentie schommelt tussen 49,9 en 50Hz
Batterij heb ik vorige week nog vervangen. De batterij (12V 7Ah) heb ik getest met een 12V autolamp van 55W, en de accu houdt het dan 27 minuten vol. De batterij is dus wel goed.
Met de USB kabel richting de PC losgekoppeld doet de UPS hetzelfde.
Ook zonder belasting (PC losgekoppeld) doet hij het.
Iemand een idee? Want het is erg irritant, dat geklapper van het relais onder je bureau