Hallo,
Ik woon in een huurhuisje en zou graag de electriciteit in de kelder aanpassen. Hiervoor heb ik toestemming van mijn huurbaas.
De situatie is momenteel als volgt
Hoofdzekering 16A
differentieel 40A/300mA -> daanra automaat van 16A
differentieel 40A/30mA -> daarna automaat 16A
in de kelder is er momenteel enkel verlichting.
Momenteel staat mijn wasmachine in de keuken op een stopcontact.
Ik weet niet welke stopcontacten op welke zekeringen zitten.
Nu had ik graag mijn wasmachine in de kelder geplaatst en voorzien om in de nabije toekomst een droogkast bij te plaatsen.
Ook zal ik een dompelpomp van doen hebben
Omdat ik ook plan een werkbank in de kelder te plaatsen wil ik een stopcontact om eventuele zware apparatuur op aan te sluiten (decoupeerzaag, boormachine's, verwarming, ...)
Nu zou ik hiervoor een plon van 20A voorzien met x? stopcontacten.
Als ik reken moet ik in de zekeringskast voor de kelder de volgende zekeringen bijplaatsen.
2x 16A en 1x20A
Nu zal ik hiervoor een extra differentieel dienen te gebruiken. Aangezien het een kelder is met wasmachine is dit een vochtige ruimte
veronderstel ik.
Dus een differentieel van 63A/30mA
hierna
->2x16A automaat: Wasmachine en droogkast
->1x 20A automaat: dompelpomp en andere
Zoals ik lees mag ik maximaal 8 stopcontacten per kring voorzien op de plon van 20A
Nu zal ik wel de hoofdzekering moeten laten aanpassen.
Moet ik dit doen voor de elektriciteit is aangelegd in kelder of erna?
Moet ik een eendraadschema kunnen voorleggen ?
Zijn er eventuele opmerkingen of bemerkingen?
Dus een nieuwe hoofdzekering van 16x4 + 20 = 84A
dit lijkt me wel veel voor een huishoudelijke instalatie
ook lees ik dat er maar kan aangepast worden tot 80A
bron : http://www.liander.nl/liander/producten_diensten/elektriciteit/aanslui…
wel zie ik 1x35/40 naar 3x63/80 ampère
maar 3 maal 63A is toch > 80A . Bereken ik dit verkeerd ?