Tijdrelais, ik kom er niet uit

Hallo,

Ik heb hier een Teleruptor met timer, die wil ik gaan gebruiken om een pomp mee te onderbreken voor de ingestelde tijd.
Dit komt bij een aquarium.
Ik heb nu een vergelijkbare onderbreken maar hier kom ik niet helemaal aan uit.
Ik zou graag in simpele taal willen horen hoe ik dit aan moet sluiten,
Dus waar komt de voeding op, waartussen komt de drukschakelaar, en waar mn 230 volt contactdoos die dus onderbroken moet worden voor de ingestelde tijd.

Hier een foto + schema van de Teleruptor

http://i1097.photobucket.com/albums/g359/alexsep1/ec410202-0623-42af-b642-6083801a0a1d.jpg

http://i1097.photobucket.com/albums/g359/alexsep1/9db05cac-844c-43ab-b60c-ccbb9fe4795e.jpg

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Volgens mij is het een vertraagd opkomend tijdrelais, en geen teleruptor.

Met dit relais kun je wat in of uitschakelen NA een bepaalde tijd, niet ervoor, dat gaat niet lukken zo.

Als jij in heldere taal verteld wat de bedoeling is, dan is er hier vast wel iemand die je uit kan leggen hoe je het aan moet sluiten.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Het zal dan een tijd relais zijn neem ik aan maar,

De bedoeling is het volgende,

De pomp van het Aquarium draaid natuurlijk, maar tijdens het voeren word deze uitgeschakeld.
Kort gezegd, een druk op een knop en het relais zet de pomp stroomloos voor de ingestelde tijd, na die tijd zet het relais de pomp weer aan door de 230 volt van dat stopcontact weer in te schakelen.

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Dat gaat met alleen dit relais volgens mij niet lukken.
Je hebt er minimaal nog een relais met minimaal een maak en een verbreekkontakt, (of een wisselkontakt) nodig

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Stel hij is vertraagd inschakelen?! Drukknop onderbreekt A1 >> timer gaat uit en no contact gaat/staat open. Na x seconden gaat timer weer aan en no contact sluit weer, dus de pomp kan weer draaien... of zie ik dat verkeerd?

Dus drukknop met nc contact, bij drukken verbreekt hij.

230V>>> drukknop>>>>A1
0V >>>> A2

230V>>>>> 44
0V>>>>> pomp>>>>> 43

Mits pomp niet meer dan 4 Amp is..

Graag mening van de expert gevraagd.. ;)

(Mits het natuurlijk een inkom/opkomst vertragend relais is, dat heb ik niet gecontroleerd..)

"Ben nog een N00B, maar dat is al aan het veranderen ;)

Op 23 augustus 2014 14:35:46 schreef Toeternietoe:
Dat gaat met alleen dit relais volgens mij niet lukken.
Je hebt er minimaal nog een relais met minimaal een maak en een verbreekkontakt, (of een wisselkontakt) nodig

Hier zitten 2 maak en 2 verbreek contacten op
zie gerard monique zijn schema

En zoals aangegeven en verteld door fredjuhh mag de pomp niet meer dan 4A zijn met dit tijdrelais.

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Dat gaat zo lukken, maar zoals je aangeeft, de drukknop moet dan normaal gesloten zijn.
Het relais staat dan (bijna) altijd aan.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Bedankt voor de antwoorden zover.
Het is nog wat lastig te volgen.
Ik zie de term 0V voorbijkomen?
Wellicht dat iemand een simpel tekeningetje kan maken?

Op 23 augustus 2014 21:16:24 schreef Alex31:
Bedankt voor de antwoorden zover.
Het is nog wat lastig te volgen.
Ik zie de term 0V voorbijkomen?
Wellicht dat iemand een simpel tekeningetje kan maken?

[img][/img]
Is dit duidelijk genoeg ?
L is de + en de N is de -

230v is het ene gaatje in je wandcontactdoos en 0V is het andere gaatje in je wandcontactdoos. En die stripjes die er soms in zitten is aarde ;)

"Ben nog een N00B, maar dat is al aan het veranderen ;)

Er zitten een maak en een verbreek direct 43/44 en 31/32 en een tijd vertraagd maak en verbreek 27/28 en 15/16.
M is de pomp. Dan zou het zo moeten werken:
http://www.uploadarchief.net/files/download/pomp-tijdrelais.jpg
MVG Gerard.;)

soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.

Ahhh, dat had ik nog niet eens gezien (te snel gekeken ) dat die direct waren.. Nou gun ik mezelf ook niet zo veel tijd daarvoor: ik heb nog meer dingen te doen ;)

"Ben nog een N00B, maar dat is al aan het veranderen ;)

Op 24 augustus 2014 00:52:31 schreef Fredjuhh:
Ahhh, dat had ik nog niet eens gezien (te snel gekeken ) dat die direct waren.. Nou gun ik mezelf ook niet zo veel tijd daarvoor: ik heb nog meer dingen te doen ;)

[Bericht gewijzigd door Jan.J op zondag 24 augustus 2014 09:40:17 (11%)

ja had er overheen gekeken dat het een vertraagd NO en NC contact had.

[Bericht gewijzigd door Jan.J op zondag 24 augustus 2014 10:24:53 (85%)

Het is een vertraagd afvalrelais (off delay timer). Het kan dus niet gebruikt worden om iets vertraagd in te schakelen, zoals TS vraagt.

(afbeelding verwijderd wegens niet correct)

[Bericht gewijzigd door Sparkz op zondag 24 augustus 2014 10:36:30 (32%)

Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.

Op 24 augustus 2014 09:52:32 schreef Sparkz:
Het is een vertraagd afvalrelais (off delay timer). Het kan dus niet gebruikt worden om iets vertraagd in te schakelen, zoals TS vraagt.

[afbeelding]

Hij wil als hij gaat voeren, de pomp uit hebben voor een bepaalde tijd. Er is al een mooi werkend schema getekend door Gerard.

Wel, dat gaat dus niet met het tijdrelais van TS.

Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.

Op 24 augustus 2014 10:04:46 schreef Sparkz:
Wel, dat gaat dus niet met het tijdrelais van TS.

Ja wel

[Bericht gewijzigd door Jan.J op zondag 24 augustus 2014 10:35:05 (19%)

Moeilijk te zien allemaal. Ik heb wat met kleuren zitten spelen.

http://i1057.photobucket.com/albums/t388/flitsservice1/relais2_zpsdf893bc6.jpg

http://i1057.photobucket.com/albums/t388/flitsservice1/relais3_zpsbf1c5d06.jpg

Take care to get what you like or you will be forced to like what you get
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Als je goed kijkt op de onderste foto (heb ik. ook niet goed gedaan), die wel een beetje slecht en donker is, dan kun je zien dat het een vertraagd opkomend tijdrelais heeft met 4 kontakten.
1 vertraagd opkomend verbreek kontakt 15-16
1 vertraagd opkomend maak kontakt 27-28
1 direkt werkend verbreekkontakt 31-32 en
1 direkt werkend maakkontakt 43-44
nummers onder voorbehoud, slecht te lezen.

Vooralsnog krijgt GerardMonique van mij 10 kudoos,
zo kun je het maken zonder extra komponenten.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Je hebt gelijk: Het is wel degelijk een opkomend vertraagd relais, geen afvallend. Mijn excuses voor de verwarring.

Tradities en regels zijn er om te breken. Orde niet.

http://s22.postimg.org/wxqbkfrht/foto_2.jpg

[Bericht gewijzigd door Jan.J op zondag 24 augustus 2014 10:44:58 (48%)

In het schema van gerard,
Even een paar dingen, ik zie GJ in het midden?
En waartussen zit de schakelaar of ik kijk er overheen )

Even simpel opgesomd voor zover

De nul gaat naar de contactdoos ( waar de pomp in zit )
En de Nul gaat naar A2
Andere kant van de contactdoos naar 31
De fase loopt naar 32

Hierin mis ik de schakelaar en een verbinding naar A1?
De schakelaar kan een gewone druk schakelaar zijn? zeg maar simpel het principe als een deurbel knop, dus indrukken en het relais verbreekt het contact

Sorry als ik lastig ben hoor hehe

Op 24 augustus 2014 11:31:27 schreef Alex31:
In het schema van gerard,
Even een paar dingen, ik zie GJ in het midden?
En waartussen zit de schakelaar of ik kijk er overheen )

Even simpel opgesomd voor zover

De nul gaat naar de contactdoos ( waar de pomp in zit )
En de Nul gaat naar A2
Andere kant van de contactdoos naar 31
De fase loopt naar 32

Hierin mis ik de schakelaar en een verbinding naar A1?
De schakelaar kan een gewone druk schakelaar zijn? zeg maar simpel het principe als een deurbel knop, dus indrukken en het relais verbreekt het contact

Sorry als ik lastig ben hoor hehe

Beter teveel vragen dan te weining en het dan niet begrijpen ;)

Je kan gewoon een drukknop gebruiken (puls schakelaar) Dat is inderdaad het principe van een deurbel.

Ik heb ook even een werking voor je geschreven, hoop dat je het begrijpt.

Drukknop wordt bediend en stroom gaat lopen door de spoel en de spoel word magnetisch(A1-A2)
Doordat de spoel magnetisch word worden de contacten (43-44) aangetrokken, (31-32) geopend dus de pomp valt uit. contact (15-16) word na de ingestelde tijd geopend.

Doordat contact (15-16) geopend wordt, loopt er geen stroom meer door de spoel, spoel is niet meer magnetisch en alle contacten gaan weer in hun oorspronkelijke positie staan. Dus de motor gaat weer draaien.

PS: contact (43-44) neemt het over van de drukknop.

@Alex31:
Even op een rijtje:
De Fase gaat naar 44 en 32 en de drukknop 1.
Van de drukknop 2 naar 43 en 15.
Van 16 naar A1.
Van 31 naar de pomp M.
De Nul gaat naar de pomp M en A2.
Dat is all.
http://www.uploadarchief.net/files/download/pomp-tijdrelais.jpg
Het GJ in de cirkel is mijn Logo.
MVG Gerard.;)

soms zoekt men te diep in het EENVOUDIGE.