Op 26 januari 2015 18:39:21 schreef jan0086:
de ventilatoren hebben een aparte afgeschermde kabel vanaf de beveiliging naar de ventilator. de eerste motor is de afstand ongeveer 30 meter en de 2e ongeveer 55 meter.
Als je het in een sterconfiguratie aansluit moet je wel een inductor gebruiken direct na je drive. Beter is het de bekabeling van motor naar motor te leggen, een "chain" dus.
Ik neem aan dat je een Commander hebt (bij LS heet die digidrive) en geen Unidrive, wat is je schakelfrequentie?
In het geval Commander/Digidrive controleer ook de volgende parameters:
32 moet "OFF" zijn.
37 moet "3" zijn. (wellicht dat "6" ook nog net gaat)
41 moet "Ur" zijn.
Voor dit soort toepassingen hebben ze aparte documentatie. Zie bijlage.
Op 26 januari 2015 21:55:06 schreef Toeternietoe:...dan verbranden ze meestal door een gebrek aan koeling.
20 - 25 Hz is vaak het minimum.
idd. Meestal houd met 15Hz aan als minimum.
__EDIT__
Op 26 januari 2015 18:39:21 schreef jan0086:
Ik heb een frequentieregelaar van het merk LS geïnstalleerd.
ik ging uit van een LS van CT (Emerson), maar je bedoeld toch niet een Chinese LS van inverter drive supermarket of zo?