testopstelling maken

Om motoren of apparaten te testen, wil ik graag weten of het zin heeft/mogelijk is om:
Een mobiele zekering(automaat) te maken; een "kastje" met een 230v stekker en stopcontact, die ik dan kan aansluiten tussen stopcontact en het te testen apparaat, zodat deze er eerder uitvliegt, dan de zekering in de meterkast.
Vraag me af, wat ik dan allemaal nodig heb.
Kunnen jullie me op weg helpen?

Shiptronic

Overleden

Je iets kan met een automaat, houd wel rekening met de selectiviteit.

bv. deze https://www.conrad.nl/nl/vermogensveiligheidsschakelaar-8-a-abl-sursum…

en dan in zo'n kastje : http://www.solarcable.nl/gewiss-din-behuizing-4-modules-ip55.html

http://static.webshopapp.com/shops/035618/files/011159589/gewiss-din-behuizing-4-modules-ip55.jpg

[Bericht gewijzigd door Shiptronic op woensdag 28 januari 2015 10:26:31 (18%)

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.
Lambiek

Special Member

Ten eerste welkom,

Je hebt het zelf al een beetje genoemd lijkt mij.

Stekker, snoer, kastje met een WCD, automaat, en misschien een standen schakelaar zodat je tussen meerdere automaten kan kiezen.

Bijv. 2, 4, 6, 8, 10, 16A automaat. Je te testen apparaten zullen wel diverse stromen opnemen, of niet?

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Dank voor jullie snelle reacties. Ik vind het idee van keuze ook wel aantrekkelijk.
Ga ik proberen!

Ik vraag me af of het mogelijk is om het zo te maken dat de automaat in het testkastje gegarandeerd eerder afschakelt dan de automaat in de meterkast.

Of gaat dit altijd goed als je automaat in het testkastje een lagere waarde heeft?

Als je een automaat neemt met dezelfde karakteristiek en twee stappen lager dan is de slectiviteit zeker gewaarborgd.
Maar ja, alles kan natuurlijk een keer weigeren.
Dus harde garanties heb je nooit.

Zoals brainbox zegt, als je 2 stapjes lager gaat is het officieel zo dat ie eerder gaat. In dit geval moet je dus met een 16A in de stoppenkast voor een 8A zekering in je "kastje" gaan, en kan je maar tot zo'n 1800W testen via je "kastje".

Mijn gevoel zegt me dat als je echt een kei harde kortsluiting maakt, beide zekeringen al zodanig "onderweg" naar het afslaan zijn dat ze gewoon alletwee gaan.

(Ik heb een keer geprobeerd de stroom uit het stopcontact te meten. Nouja, ik WILDE de spanning meten. :-) Kost ook twee zekeringen, maar die waren van dezelfde waarde.).

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Lambiek

Special Member

Daarom ook meerdere automaten in combinatie met een standen schakelaar. :)

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Ik heb al een paar spullen bij elkaar, maar in de zoektocht naar de standenschakelaar, kom ik vast te zitten.
Iemand een link voor me met een 3-standen-schakelaar?

Automaten zijn in het kortsluitgebied nooit selectief te maken, in het thermische gebied wel.

Op zich hoeft niet zo'n probleem te zijn, ik ga ervan uit dat je een motor eerst even ohm's doormeet voordat je er spanning op zet, dan moet een volle sluiting toch wel aan het licht komen.

http://vaktechniek.et-installateur.nl/imagesart/BCD-karakteristiek.6.gif