Er zijn op dit forum al ettelijke discussies over het aansluiten van kookplaten. Maar wat ik niet kan vinden is hoe dik de aders van het aansluitsnoer tussen de kookplaat en de perilex stekker moeten zijn.
Bij webshops vindt ik snoeren met aders van 1,5 mm2, maar mijn gevoel zegt dat je eigenlijk 2,5 mm2 moet hebben. Wat is de gangbare praktijk?

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Hoe ver is het naar Amsterdam.......

Maar voor aansluitsnoeren mag je vaak 1 stap dunner dan de bedrading.
Voor een standaard kooktoestel in huis en tuin en keukengebruik volstaat meestal een snoer met aders van 1,5 qmm.
Dit mag GEEN VMvL of daar mee te vergelijken snoer zijn, het moet NWPK, RWPK, QMS of daar mee te vergelijken snoer zijn.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Misschien staat het in de handleiding van het apparaat?

Ikea beschrijft alleen het type isolatie voor hun inductieplaat:

Koop het juiste snoer bij de gespecialiseerde
dealer. In het geval van een
eenfase- of tweefasenaansluiting moet een
netsnoer van het type H05 BB-F/H05V2V2-
F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt.

Die opmerking over de handleiding doet het hem. Daarin staat dat de aansluitkabel 2,5 mm2 moet zijn.
(Etna T305ZT)

Die "aanbevelingen" - wat dat zijn het - in de gebruiksaanwijzing hebben vaak een hoog CYA (Cover Your Ass) gehalte. De fabrikant wil claims vermijden in geval er schade ontstaat doordat een verkeerde aansluitkabel wordt gebruikt. De fabrikant zal dus aan de voorzichtige kant adviseren. Want dàt kost hem niks.

1,5 mm² in een aansluitkabel wordt geacht tot 16A belastbaar te zijn. De reden dat een aansluitkabel dunner mag zijn dan een leiding bij dezelfde belasting is dat een aansluitkabel zijn warmte beter kwijt kan. Met een opgerold haspeltje gaat het wel eens fout...

Ik zou geen probleem hebben met 1,5 mm² voor de kabel naar een kooktoestel.

Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V

Het probleem is al opgelost. In de bouwmarkt vond ik een passend stukje neopreensnoer van 5x2,5 mm2, speciaal bedoeld voor deze toepassing. Dunner hadden ze niet eens.
Niettemin iedereen bedankt voor de bijdragen.

Ik ga nooit voor lichter maar meestal voor zwaarder, aan mijn kookplaat zit een 5 x 4 mm2 neopreen kabel.
Met aderhulzen natuurlijk.
Is wel wat lastiger in de perilex-stekker te monteren maar ik heb er een goed gevoel over, zit achter het keukenblok en ik kom er lastig bij, vorige kabel zat er 30 jaar aan dus met de nieuwe keuken in 2014 ook een nieuwe kabel.

Juist bij een kooktoestel zou ik de "warmteafvoer" niet vertrouwen. Het "opgerolde haspeltje" is welliswaar niet van toepassing, maar als de oven een uur op 230 staat, kan het daarachter best fors warm worden lijkt me. (bij mij zit de oven onder de kookplaat).

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Daarom moet je ook neopreen nemen. Dat kan tegen een beetje warmte.

2,5 mm² kan natuurlijk nooit kwaad, maar 4mm² is naar mijn idee echt overdreven.

[Bericht gewijzigd door Roetzen op maandag 30 maart 2015 23:00:27 (15%)

Perilex voor kooktoestellen is onveilig vanwege het duale gebruik 2x230V en 230/400V

rubber kabel is standaard bij fornuizen, ook vmvl wordt gebruikt. doorgaans wel 2,5mm2. 4mm2 is niet eens fatsoenlijk aan een 16amp perilex te zetten met aderhulzen.

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Op 30 maart 2015 22:49:30 schreef rew:
...als de oven een uur op 230 staat, kan het daarachter best fors warm worden lijkt me.

Is in dit geval niet van toepassing, want er zit geen oven onder de kookplaat. Maar zoals gezegd, het ei is al gelegd, het wordt een 5x2,5 mm2. Ik heb er een goed gevoel over, en 4 mm2 lijkt mij ook wat overdaad.