teleruptor drukknopvoeding beschermen

hallo,
even een klein en waarschijnlijk heel simpel vraagje, maar twijfel iets te hard.
ik heb alle verlichting met drukknoppen en teleruptoren.
deze drukknoppen zijn gevoed met een 24VDC.
de teleruptoren aanvaarden als schakelspanning 8 tot 230V

Nu wil ik ook mijn teleruptoren kunnen schakelen via mijn PC.
alles is geprogrammeerd en DAC kaart stuurt gewenste pulsen uit.
deze zijn echter tussen 12VDC en 15VDC. en werken dus net zoals een drukknop.

maar dit wil dus zeggen als ik deze ook op de ingangen van mijn teleruptoren ga aansluiten, telkens ik via een drukknop in huis schakel, er 24V over mijn DAC uitgangen komt te staan.

dit kan ik oplossen door diodes te plaatsen bij de drukknopingangen van de teleruptoren.
Ik heb hier nog een verzameling diodes liggen van 1000V/1A. dus deze zouden ZEKER moeten volstaan.

maar mijn vraag nu, WAAR plaats ik best deze diodes, en in welke richting?

de aansluitingen zijn als volgt.

24V voeding + ----> drukknop ---> teleruptor + ingang
24V voeding - ------------------> teleruptor - ingang

DAC + --------------------------> teleruptor + ingang
DAC - --------------------------> teleruptor - ingang

hopelijk is mijn vraag een beetje duidelijk?

alvast bedankt
groetjes
Olivier

Zelf zou ik het 24V-gedeelte en de PC netjes gescheiden houden. Dat kan eenvoudig met een klein relais, dat je met de PC bekrachtigt. Het NO-contact van het relais sluit je dan aan zoals je een drukknop aansluit.

Prosper, yop la boum, c'est le roi du macadam (aldus Maurice Chevalier)

is inderdaad een betere (en simpelere) oplossing, ga het zo doen.
bedankt voor de tip. had zover nog niet gedacht.