De spanning van 66 Volt staat niet over de lasdraad. Dat zou namelijk een kortsluiting geven in je lastrafo, die is daar speciaal voor ontworpen en gaat dan in stroombegrenzing. Van de 66 volt blijft er dan niet veel meer over.
Het grootste deel van de 66 volt staat tijdens lassen over de vlamboog, en daar wordt dan ook de meeste warmte opgewekt.
Dus als je de temperatuur wilt meten door de lasdraad dan kun je het beste de spanning meten op 2 punten op vaste afstand (20 cm of) van elkaar op de lasdraad. De lasdraad gebruik je dan als temperatuur afhankelijke meetweerstand: V1 = I x Rt.
Als je de echte stroom meet met een dikke Shunt weerstand dan kun je daarna de beide metingen met elkaar vergelijken: V2 = I x Rs
De verhouding Rt/Rs kun dan berekenen door de beide spanningen op elkaar te delen : Rt/Rs = V1/V2, onafhankelijk van de stroom. Rs is bekend, dus Rt kan worden berekend. Lijkt me een klus voor een microprocessor.
En 0,11 % per graad lijkt wel erg weinig, maar het hoeft toch ook niet op 1 graad nauwkeurig? Bij 50 graden krijg je al een afwijking van 5,5 %, dat is al goed te meten.