Generator op het net aansluiten.

Aan de generator is aansluitpunt Aarde en ik heb een koperen buis en 6mm aardedraad zitten en de generator zelf is ook op diverse plaatsen doorgeschakeld op de constructie om aarde mogelijk te maken. De koperen buis sla ik in de grond en is daar vochtig op dat punt.

============
tekst boekje:
De generator heeft ZZ4800NE Merk Zeus heeft volgens mij geen zekering
Mobiele energiebron voor buitenwerken of tijdelijke vervanging van een EDF-voeding. 4500W 18Amp

Gemakkelijk te hanteren en met een groot reservoir voor een lange werkingsautonomie 14 uur.Elektrische start met batterijsleutel (geen fysieke inspanning).
Uitgerust met AVR, timer, voltmeter, veiligheid bij olietekort.

Op 16 april 2012 15:25:35 schreef Frederick E. Terman:
Een eenvoudige en begrijpelijke manier is met een lamp. Als je tussen de fasen een lamp hangt, gaat die uit als de twee spanningen in fase zijn.
Zijn ze juist in tegenfase, dan krijgt de lamp de dubbele spanning. Handig is dus er twee in serie te zetten.

Je regelt dus de toeren tot de lamp steeds langzamer aan/uit gaat en uiteidelijk uit blijft. Dat vereist oefening.

Ik weet dat dit topic een oude koe betreft maar bovenstaande kan ik momenteel niet goed plaatsen en de theorie er achter interesseert me wel. Ik dacht nu echt als de spanning met elkaar in fase lopen en je hebt twee identieke spanningen van verschillende bronnen dat dan de spanning gewoon gelijk blijft. Is de éne spanning wat hoger dan de andere krijg je als resultante de waarde van de hoogste bron. Dus als je spanning die jezelf opwekt hoger is lever je terug?

Zijn de spanningen in tegenfase dan is de resultante 0V en is de lamp uit.

Ben geen specialist in generatoren of omvormers, maar het princiepe interesseert me wel. Of heeft terugleveren te maken met het al dan niet synchroon lopen?

Waar zit ik fout in mijn denkpatroon?

Niets is zo definitief als tijdelijk

Zeker in dat soort landen wil de definitie van 'mei' in de praktijk nog wel eens 'ergens in de zomer misschien' zijn.

Ook tijdelijke dingen zou ik niet onveilig doen. Dan is de wasmachineschakelaar met een CEE plug iets wat <50 eur kost, maar wel veiliger is dan een omgekeerde stekker.

Want idd, de volgende dag denk iemand 'ff stofzuigen, ow ik trek die stekker er wel even uit' en pakt de hond even dat losliggende stekkertje...

Als je iets meer budget hebt kun je t automatiseren. Een simpele chinese ATS (25 euro): https://nl.aliexpress.com/item/4000944514981.html
Die schakelt bij stroomuitval je aggregaat in en schakelt om

ik zou alleen een tijdvertraagd relais toevoegen, zodat je aggregaat eerst opstart en draait en pas na 30sec ofzo de belasting krijgt. Met load direct opstarten gaat niet lukken.

't is allemaal goedkoop spul, en Chinese 63A ratings moet je eerder als 16A echt denken, maar voor een paar maand zou ik t nog wel aandurven.

Voor echt werk ben ik meer gecharmeerd van Socomec ATSsen, maar da's een andere prijsklasse.

[Bericht gewijzigd door DJSmiley op woensdag 13 januari 2021 16:54:39 (40%)

Op 13 januari 2021 16:50:05 schreef DJSmiley:
Niets is zo definitief als tijdelijk

Zeker in dat soort landen wil de definitie van 'mei' in de praktijk nog wel eens 'ergens in de zomer misschien' zijn.

Ook tijdelijke dingen zou ik niet onveilig doen. Dan is de wasmachineschakelaar met een CEE plug iets wat <50 eur kost, maar wel veiliger is dan een omgekeerde stekker.

Want idd, de volgende dag denk iemand 'ff stofzuigen, ow ik trek die stekker er wel even uit' en pakt de hond even dat losliggende stekkertje...

Ik ben de enigste die de generator bedient en dat loszittende stekkertje met spanning dat is er niet. Maar het is risico vol inderdaad.v

Op 13 januari 2021 16:47:00 schreef Robbe de Smet:
Waar zit ik fout in mijn denkpatroon?

De lamp wordt aangesloten tussen de twee fasen. Als ze in fase zijn dan is het verschil nul en gaat de lamp uit.
Als de twee spanningen in tegenfase zijn dan is het verschil juist het dubbele, dus brandt de lamp helder. Daarom twee lampen in serie, een enkle lamp gat stuk op dubbele spanning.

Kruimel

Golden Member

Er zijn wel kruisgeconnecteerde schakelaars voor, maar ik weet niet waar je die in Europa kan kopen. Je kunt op eBay wel chinese omschakelaars krijgen: https://www.ebay.com/itm/220V-2P-63A-Dual-Power-Automatic-Transfer-Swi…

Het is een beetje dubieus om ze te gebruiken, maar een stuk beter dan niets of een mannetje-mannetje kabel in je hal. Ze voldoen niet aan enig bekend keurmerk als je ze via de direct import haalt, maar ze lossen het functionele probleem wel op. Als je omschakelaar opeens faalt zit alleen je zelf met de brokken, maar als je de aanvoerlijnen met "echte" zekeringen afzekert en hem bijvoorbeeld op een stenen muur of in een stalen kast schroeft kan je het risico redelijkerwijs verkleinen.

Op 13 januari 2021 14:51:21 schreef Bover:
DAN: "mannetje mannetje" verlengkabel 2.5mm draad IN WANDCONTACTDOOS naar de generator dan Starten en spanning op net.

Aah, een "widow maker"... Niet aan te raden.

Bigclive heeft er een filmpje over gemaakt: Automatic generator changeover switch (with schematic). Bekijk het voor je iets stoms doet.

[Bericht gewijzigd door Kruimel op woensdag 13 januari 2021 17:03:18 (11%)

https://www.socomec.nl/bronomschakeling_nl.html

https://www.socomec.nl/files/live/sites/systemsite/files/SCP/2_commutateurs/gamme_425_a_160-145.png

Bijna alle merken als eaton, abb hebben deze schakelaar wel in programma.

alexandre

Golden Member

In een van de bijdragen staat, dat de spanning die de generator levert, op het net zou blijven staan en dat is gevaarlijk als de netbeheerder aan het net zou moeten werken. Ik kan me daar iets bij voorstellen, maar hoe zit het dan met al die zonnepaneelomvormers?

Op 13 januari 2021 17:56:03 schreef buzzy:
In een van de bijdragen staat, dat de spanning die de generator levert, op het net zou blijven staan en dat is gevaarlijk als de netbeheerder aan het net zou moeten werken. Ik kan me daar iets bij voorstellen, maar hoe zit het dan met al die zonnepaneelomvormers?

Die schakelen af als het grid wegvalt, anders gaan ze net als een kleine aggregaat compleet over hun nek.

Als je toch terug wil leveren aan het net, en je hebt niet de juiste apparatuur en je bent ondeskundig.
Dan kun je beter eerst gelijkrichten en dan via een omvormer met het net koppelen. Die net omschakelaars zie je ook vaak bij kippenfokkers en veeboeren om in geval een stroomstoring over te schakelen op een tractor aggregaat.

De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?

Op 13 januari 2021 16:47:00 schreef Robbe de Smet: Ik weet dat dit topic een oude koe betreft maar bovenstaande kan ik momenteel niet goed plaatsen en de theorie er achter interesseert me wel. Ik dacht nu echt als de spanning met elkaar in fase lopen en je hebt twee identieke spanningen van verschillende bronnen dat dan de spanning gewoon gelijk blijft. Is de éne spanning wat hoger dan de andere krijg je als resultante de waarde van de hoogste bron. Dus als je spanning die jezelf opwekt hoger is lever je terug?

Makkelijk te onthouden.
- Bij 2 bronnen in serie met dezelfde frequentie tellen de spanningen vectorieel op
- Bij 2 bronnen in serie met verschillende frequentie tellen de vermogens op

Vb:
Netspanning 50Hz en ontwikkelt 50W in die lamp(en)
Generatorspanning 55Hz en ontwikkelt 40W in die lamp(en)

In serie is dit dan 90W waaruit je de effectieve spanning kan berekenen

Beste mensen dank voor alle aanwijzingen. Laat helder zijn dat "mannetje mannetje een noodoplossing is voor die twee of drie keer dat de stroom uitvalt.
De EDF schakelaar van Alexandre staat nu op bestelling.

Dank jullie wel allemaal!