merkerwoord omzetten

Goeie dag,

Ik moet voor mijn eindwerk met een plc(s7-1200) een potentiometer op een touchscreen laten variëren.
Deze komt nu binnen op IW64 en varieert tussen 0 en 25970 maar op de touchsceen moet ik deze tussen de 0 en 100 laten variëren maar ik heb geen idee hoe ik dit moet doen.
Ik gebruik als programmeer programma simatic step 7 v10.5.

alle hulp is welkom
alvast bedankt Michiel003

High met Henk

Special Member

je kunt dit eenvoudig wiskundig oplossen.

ik ken de S7 niet zo heel goed, maar je zal vast in ST, of IL wat kunnen.

dan is het verder wiskunde:
0 staat tot 0 is goed
25970 staat tot 10 moet je aanpassen.

kwestie van een mernigvuldigings of deel factor toepassen.

E = MC^2, dus de magnetische compatibiliteit doet kwadratisch mee???

Zoek in de library naar 'scale' is een standaard blok voor zoiets (fc 105 uit mn hoofd)

Verder kan het ook mathematisch
IW naar Real omzetten (kan niet ineens moet in stappen)
Delen en op t scherm gooien

Succes verder

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Delen door 259,7 levert een getal tussen de 0 en 100

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)