Voor een project probeer ik een connectie via modbus RTU tot stand te brengen. Hierbij moet een Simeas P50 (universele meetwaardenomvormer) uitgelezen worden door een Delphin ProfiMessage (soort industriële pc/plc) Omdat de Profimessage rs232 is en de simeas rs485 zit er ook een converter tussen, namelijk de Adam 4522
Wat ik tot nu toe heb, en wat dus niet functioneert is het volgende:
ProfiMessage ingesteld op:
Modbus RTU Master
UART
device address: 1
baud rate: 9600bps
data bits: 8
handshake: geen
parity: odd
stop bit: 1
poll cycle: 1s
timeout: 0.2s
pause: 0.01s
En voor het inlezen van de waardes: Float, 32bit, big endian
De Adam 4522 rs232-rs485 converter:
baud rate: 9600bps
data format: 11bits
De Simeas P50:
Protocol: MOD RTU
device address: 1
parity: odd
baud rate: 9600bps
De data+ van de converter heb ik op de B van de simeas aangesloten.
De data- van de converter heb ik op de A van de simeas aangesloten.
Dit is de opstelling die ik tot nu toe heb. De ProfiMessage zegt dat er een wirebreak is. Zijn er punten die ik verkeerd doe, of waar ik rekening mee moet houden?
Alvast bedankt.