Hallo, dit is het vervolg op "voeding bovenloopkraan" ui een ander topic waar hij eigenlijk niet thuishoorde.
De vraag luidde; Moet je bij het berekenen van de voeding van een bovenloopkraan rekening houden met de lengte van de kokersleepleiding?
Zo ja, komen hier dan gebruikelijke correctie factoren bij kijken en zijn deze al dan niet product gerelateerd?
In de NEN 1010 staat hier in elk geval niets over.
Andwoord op reply van "Brainbox" + aanvullende informatie.
De motor is ster-driehoek en alles moet aanraakveilig.
Het vermogen van de motor is 10 Kva, 8,5 Kw bij cos van 0,85.
De lengte van de kokersleeprail is maximaal 50 meter.
De lengte van de verdeelkast tot de aanzetter bedraagd 7 meter.
(bediening is radiografisch)
IBm: 17 / Iaanl: 34 / Inom: C20 / Ith: 9,8 / maximale Iz: 23,3 /
Installatiemethode: 15 / Basisinstallatiemethode: E / NEN1010 tabel A52 13 kolom 3 belaste aders xlpe/koper / omg temp: gemiddeld 25 / correctiefactor omgeveingstemperatuur: 1,04 / verzamelfactor: 0,70 (12+ kabels in geperforeerde kabelbaan horizontaal)
Kabel: YmVK 5x2,5.
Dit is dus wat ik al weet, misschien zelfs leerzaam voor anderen evt
ik zit alleen met die rail, of dat nou uitmaakt of niet.
50 m is mischien een verwaarloosbare afstand, heb ze gezien van 500 m.
Jos.