Sterdriehoekschakeling met omkeer

Ik moet voor school een van een bestaande ster/driehoekschakeling voor een elektromotor met een omkeer maken.
De bedradingsschema is al gemaakt maar ik moet alleen nog de stuurstroomschema maken.
alleen ik moet 5 relais's gebruiken en een timer.

alleen ik kom maar op vier relais's en een timer.

Weet iemand hoe het stuurstroomschema van een ster/driehoekschakeling met omkeer eruit ziet?

Shiptronic

Overleden

Hoe draai je de richting om?

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.
mel

Golden Member

tot in ster zal het wel goedgaan...
en post ook eens het hoofdstroomschema..

[Bericht gewijzigd door mel op vrijdag 9 januari 2015 14:57:27 (37%)

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
Lambiek

Special Member

alleen ik moet 5 relais's gebruiken en een timer.alleen ik kom maar op vier relais's en een timer.

Questie van goed tellen zeker. Net, ster, driehoek, links, en rechtsom.

Denk ook aan de uitlooptijd van de motor alvorens deze om te schakelen.

Wat heb je zelf al uit gevonden, alleen het stukje schema dat je geplaatst hebt?

Ik moet voor school een van een bestaande ster/driehoekschakeling voor een elektromotor met een omkeer maken.

Hoeveel relais zitten er in de bestaande sterdriehoek?

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Questie van goed tellen zeker. Net, ster, driehoek, links, en rechtsom.

Net Links, Net Rechts, Ster en Driehoek, alsmede een tijdfunctie.
Zo kan het ook.
De 5e relais kan dan in het magazijn blijven staan.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
Lambiek

Special Member

Ja, dat weet ik. Maar er staat dat de TS vijf relais moet gebruiken. :)

alleen ik moet 5 relais's gebruiken en een timer.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
mel

Golden Member

als je alleen NET omdraait, en de driehoek niet, kan je lachen...

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
GJ_

Moderator

Op 9 januari 2015 19:35:13 schreef mel:
als je alleen NET omdraait, en de driehoek niet, kan je lachen...

driehoekschakelaar na de netschakelaars

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Zo bedoelde ik het ook. Nadeel is wel dat de netschakelaars van een zwaarder type moeten zijn.
Bij een normale ster-driehoek gaat gaat er maar 0,7 x de motorstroom door de Net magneetschakelaar. In deze uitvoering de volle motorstroom.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
GJ_

Moderator

Volgens mij zijn ster driehoek schakelaars ook niet meer van deze tijd. Een moderne softstarter werkt beter en is goedkoper, zeker voor grote vermogens.

Lambiek

Special Member

Ja inderdaad GJ, tegenwoordig heb je al een 5.5Kw softstarter voor +/- 150,- Euro.
Vroeger zo'n 35 jaar geleden werden die dingen pas ingezet van af +/- 200Kw, maar dat werd ook nog met ster driehoek gedaan. ik heb ze nog wel vervangen, de relais waren blokken van +/- 150mm in het vierkant.

Softstarters pasten we toe op motoren van 400Kw voor compressoren voor ammoniak koelingen. Die waren van Siemens, mooie dingen om te zien. :)

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
pamwikkeling

Special Member

Door gebruik te maken van 5 relais kan je twee verschillende driehoeken maken met een motor
- de normale driehoek U1+W2 en V1+U2 en W1+V2
- de abnormale driehoek U1+V2 en V1+W2 en W1+U2

Kijk eens of dit een voordeel geeft....

OEPS .... Bericht gewijzigd omdat het een schoolvraag betreft.

Shiptronic

Overleden

@PAM, tis een school vraag he !

Wie de vraag stelt, zal met het antwoord moeten leren leven.

Geweldige foto trouwens :(

Tip hulp relais voor de andere relais te onderbreken.

Ben Belg sowat :D :: plaatjes zijn meestal klikbaar

Ja sorry van de kwaliteit foto

Ik had al stuurstroomschema van de ster/driehoekschakelaar met omkeer met vier relais's en een timer

Hopelijk zijn deze foto's beter
zit het 'klad' van hoofdstroomschema

NET, RECHTSOM, LINKSOM EN OMKEER HEB IK GEBRUIKT

Lambiek

Special Member

Kijk nog eens goed naar de voeding van K3. En je stuurstroom schema klopt ook nog niet.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Ja klopt het stuurstroomschema klopt inderdaad niet. Ik moet een stuurstroomschema met 5 relais's en een timer

Wat klopt niet aan de voeding van K3?

Lambiek

Special Member

Nou, kijk dan maar eens goed waar het aan vast zit.
En kijk ook eens bij K4 en K5, vooral naar de tekst/symbool.

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

? oeps ja dat klopt inderdaad niet..

Moet door getrokken worden naar L2 en L3

Lambiek

Special Member

Heb je mijn laatste regel ook gelezen, in mijn vorige post?

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Ja ik heb net gekeken K4 zorgt voor ster en K5 voor de driehoek.
Dat is toch correct?

Lambiek

Special Member

Welk relais heb je volgens jou gebruikt voor de ster stand?

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.
Lambiek

Special Member

Als je dat zeker weet, betwijfel ik of je de werking van een ster driehoek begrijpt.

Wat gebeurt er in ster, hoe zou je de plaatjes in de motor zetten?

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.

Hij moet toch een aanloop hebben?

Of leer ik nou de verkeerde dingen?