Hallo!
Het gaat om een situatie waar een elektromotor (30kW) op 20% van zijn nominale koppel belast wordt. Dit is vastgesteld door de aangesloten servoregelaar.
Ik weet dat de cos phi van een elektromotor instort als deze ver onder de nominaal belast wordt. Hoe zit dit echter als deze is aangesloten op een regelaar? Ik lees ook verhalen dat door het verlagen van de spanning dit gecompenseerd wordt.
Situatie:
koppel: 20% van 185Nm = 37Nm
Toerental: 880rpm
Puit = 37 * (880/60 * 2*PI) = 3410W
Uitgelezen uit regelaar:
I = 35A
U = 100V
Met deze informatie wil ik graag weten hoeveel energie er nu omgezet wordt in warmte:
Pin = 1.732 * 35 * 100 = 6062W
Efficiency = 3410 / 6062 = 0.56
Stel mechanisch rendement = 0.8 dan zou cos phi = 0.56/0.8 = 0.7 zijn.
Dit zou niet overeenkomen met:
http://www.energypulse.net/Images/Articles/040309/Figure-4.gif
Vragen:
1) Klopt de berekening omtrent cos phi, zo ja waarom is dit dan nog wel zoveel hoger als in de grafiek?
2) Mag ik dan dus stellen dat: 6062 - 3410 = 2652W aan warmte verlies is?