Beste allemaal,
ik zit met een probleem bij het aansluiten van een TMP36 temperatuursensor op een AD-kanaal van een 80c552
De software om de AD conversie uit te voeren en serieel te versturen werkt probleemloos.
Het klinkt zo makkelijk: 5 volt en 0 volt op de sensor aansluiten en uitgang op de AD ingang.
Eén probleem: het werkt niet. En Ja, plus en nul zitten goed. Reading: 0000
Als test heb ik de sensor op 3 x 1.5v batterij aangesloten en de uitgang op een meter
en het resultaat is rond 0,710 volt, dus ca 21 graden.
Daarna de sensor-0 op de 0 van de processor en...afgelopen. Reading zakt in naar 0,600 ofzo.
Als ook de plus van de batterij wordt vervangen door de plus van de processor is het helemaal over.
Ik heb nog 100nF direct op de sensor + en - aangesloten - geen verbetering.
Ook heb ik de 0 en de + door een spoeltje naar de sensor geleid en er was wel WAT verbetering.
Het lijkt dus een storing te zijn die via de voeding de sensor ontregeld.
Heeft iemand iets dergelijks wel eens meegemaakt ? En vooral een idee hoe dat fatsoenlijk opgelost kan worden ?
Ik had wel al eens een LM335A aangesloten. Deze meet in Kelvin en dat gaat wel goed.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
vast bedankt,
Rob