mel

Golden Member

Ik heb een slimme meter, P1 is de interface poort.
Kan je daar gewoon zo'n modulaire telefoonsteker (met snoer)gebruiken? die heb ik nog zat liggen namelijk.

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
bprosman

Golden Member

Ja dat kan. Om hem als RS232 te gebruiken moet er wel een signal geinverteerd worden.
http://domoticx.com/p1-poort-slimme-meter-uitlezen-hardware/

[Bericht gewijzigd door bprosman op dinsdag 17 januari 2017 12:31:14 (86%)

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

een rj11 met telefoonsnoer is wat dun om 40A voeding over te jassen :P

waar rook was, werkt nu iets niet meer
mel

Golden Member

Is dat TTL of is dat een ander level?
Ik neem aan TTL, omdat er met 5 volt gewerkt word.
En 40 A door een telefoonkabeltje gaat (heel)even goed :S

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
bprosman

Golden Member

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

volgens sommige documenten heb je de mogelijkheid om op pin 1 en 6 spanning af te tappen.

zelf heb ik met een inverter IC en een usb->serial omzetter op 3v3 de poort uitgelezen (dus 3 draden: 3v3 op RTS, GND op GND en RTS naar serieel)

http://gejanssen.com/howto/Slimme-meter-uitlezen/RJ11-pinout.png

GMT+1
mel

Golden Member

We gaan het proberen, Iedereen hartelijk bedankt :)

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..
mel

Golden Member

dubbel.

[Bericht gewijzigd door mel op dinsdag 17 januari 2017 20:02:19 (90%)

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

ik heb hem gewoon aan een pc poort hangen, niet geinverteerd.

Sine

Moderator

Ligt aan de meter, er zijn er die geinverteerd moeten worden (bepaalde Kamstrup modellen ondermeer)

mel

Golden Member

Het model van de meter is KAIFA MA 105.
En ik zet er wel een buffertje tussen, ik wil niet die mooie meter van meneer Enexis kapotmaken >:)

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Die moet wel geinverteerd worden, zelf ook hier in de MK.

Ik heb er een 74LS14 tussen gedaan om de signalen te inverteren.

@hieronder:

3,3V is genoeg.... maar 5V is normaal....

[Bericht gewijzigd door Roches op woensdag 18 januari 2017 16:22:45 (19%)

Domoticz en ESP8266, goede combo!!!
bprosman

Golden Member

Op de RTS moet wel spanning staan (komen) voor hij data gaat spugen.

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.