Ik heb een slimme meter, P1 is de interface poort.
Kan je daar gewoon zo'n modulaire telefoonsteker (met snoer)gebruiken? die heb ik nog zat liggen namelijk.
Golden Member
Ik heb een slimme meter, P1 is de interface poort.
Kan je daar gewoon zo'n modulaire telefoonsteker (met snoer)gebruiken? die heb ik nog zat liggen namelijk.
Golden Member
Ja dat kan. Om hem als RS232 te gebruiken moet er wel een signal geinverteerd worden.
http://domoticx.com/p1-poort-slimme-meter-uitlezen-hardware/
[Bericht gewijzigd door bprosman op dinsdag 17 januari 2017 12:31:14 (86%)
een rj11 met telefoonsnoer is wat dun om 40A voeding over te jassen
Golden Member
Is dat TTL of is dat een ander level?
Ik neem aan TTL, omdat er met 5 volt gewerkt word.
En 40 A door een telefoonkabeltje gaat (heel)even goed
volgens sommige documenten heb je de mogelijkheid om op pin 1 en 6 spanning af te tappen.
zelf heb ik met een inverter IC en een usb->serial omzetter op 3v3 de poort uitgelezen (dus 3 draden: 3v3 op RTS, GND op GND en RTS naar serieel)
Golden Member
We gaan het proberen, Iedereen hartelijk bedankt
Golden Member
dubbel.
[Bericht gewijzigd door mel op dinsdag 17 januari 2017 20:02:19 (90%)
ik heb hem gewoon aan een pc poort hangen, niet geinverteerd.
Moderator
Ligt aan de meter, er zijn er die geinverteerd moeten worden (bepaalde Kamstrup modellen ondermeer)
Golden Member
Het model van de meter is KAIFA MA 105.
En ik zet er wel een buffertje tussen, ik wil niet die mooie meter van meneer Enexis kapotmaken
Die moet wel geinverteerd worden, zelf ook hier in de MK.
Ik heb er een 74LS14 tussen gedaan om de signalen te inverteren.
@hieronder:
3,3V is genoeg.... maar 5V is normaal....
[Bericht gewijzigd door Roches op woensdag 18 januari 2017 16:22:45 (19%)
Golden Member
Op de RTS moet wel spanning staan (komen) voor hij data gaat spugen.