Ik ben hier bij mijn ouders en die hebben een nieuwe oven en inductieplaat gekocht. Vandaag geïnstalleerd.
Op de oven staat een lekstroom van meer dan 60 volt. Gemeten met een multimeter tegen de waterkraan dus onbelast gemeten.
Op de vorige hele oude oven stond ook een lekstroom maar deze zou vervangen worden en we dachten dat het probleem hiermee verholpen zou zijn. Helaas dus niet.
De oven is middels een perilex aangesloten en deze heeft zijn eigen kookgroep. Verders zit er niets anders op deze kookgroep aangesloten.
2xN , 2xL en aarde gaat naar deze perilex. Alles is goed aangesloten, ook in de meterkast. Alle aansluitingen ook in de meterkast zijn opnieuw bekeken en nog even na gedraaid. (was overigens niet nodig.)
De aardlekschakelaar is een 30mA en gaat eruit als wij met een Duspol sluiting maken tegen aarde.
Het betreft hier een huurwoning en inmiddels is natuurlijk ook al de bouwvereniging ingelicht omdat het probleem dus ergens anders zit.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn. Wij zijn erg nieuwsgierig hierna
EDIT aanvulling
Wij voelen de lekstroom op de oven met de handen. Het bekende verschijnsel als je er overheen wrijft.