Op een 3 fazig variac 3 x 400 V bij 23A uitgang heb ik de spanning gemeten tussen twee opeenvolgende windingen, deze spanning bedraagt 0.86Vac. (gemiddelde van 3 metingen op 3 verschillende plaatsen)
Als ik die zelfde twee opeenvolgende windingen kortsluit loopt er een stroom van 6.3A door het meettoestel. (gemiddelde van 3 metingen op drie verschillende plaatsen)
Dit geeft voor één opeenvolgende winding een weerstand van +/- 0.14 ohm en een warmteontwikkeling van +/- 5.4 Watt.
Voor de complete variac geeft dit 3 x 5.4 = 16 Watt opwarming door de kortsluiting, terwijl de variac een vermogen van 400 x 23 x 1.73 = 15.9 kW kan leveren. Dus een verhouding van 1 op 1000.
Ik ga er wel van uit de spanning en stroom hier in faze zijn. Misschien is de kortsluitstroom lager als de trafo belast wordt.
Op het niveau van de complete variac vormt een kortsluiting van één winding wellicht geen probleem omdat de voedingspanning dan verdeelt wordt over de totale wikkeling vermindert met één toer.
De magneetkern zal daardoor (iets) sterker gemagnetiseerd worden, maar blijkbaar is dat geen probleem.
Ook is de spanningval over één winding klein, dit heeft tot gevolg dat de kortsluitstroom in die wikkeling dan ook relatief klein is. Als je de kortsluitstroom vergelijkt met de nominale stroom, kan de variac dat gerust hebben.
Een andere gedachte piste is dat er toch ook kortsluitvaste transformatoren bestaan. Hoe lost men het probleem daar op ?