LOGO met uitbreidingsmodule programmeren

Beste,

Ik heb een LOGO (12/24RC 6ED1052-1MD00-0BA6 12 V/DC, 24 V/DC) met een uitbreidingsmodule (DM16 24 PLC-uitbreidingsmodule 6ED1055-1CB10-0BA0 24 V/DC.

Het programma heb ik al in de LOGO geïmporteerd. Mijn LOGO module heeft 4 uitgangen (Q1, Q2, Q3, Q4), de uitbreidingsmodule 8 (Q1 t.e.m. Q8).

In mijn programma zit een 24V DC lampje op output Q6.

- Moet ik dan deze lamp aansluiten op Q2 van de uitbreidingsmodule?
- Moet ik in de software ergens aangeven dat Q6 op Q2 zit van de uitbreidingsmodule?

Het is de eerste keer dat ik met een uitbreidingsmodule werk en je kan het al raden... het lampje wil niet branden. Lampje werkt nochtans bij test via externe 24 DC voeding.

Kan iemand helpen?

Merci.

Bij een logo moet je de uitgangen door tellen. De eerste uitgang van de uitbreidingsmodule is dus Q5, de laatste is dan Q12.