Ik heb een meningsverschil met een leverancier, en heb wat achtergrond informatie nodig,
Probleem :
Ik heb 2 pompen (speck badu resort 4kW) en 2 frequentieregelaars (optidrive 4kW IP65) geplaatst, deze hebben een maand of 6 gedraaid. Tijdens de winterstop is een van de regelaar ontploft. Niet echt heel bijzonder, kan een keer gebeuren. Regelaar vervangen. Draaide nu weer een maand of 3, en dezelfde regelaar is weer ontploft. Nu wordt het lastig.
Het ontploffen is overigens vrij letterijk, de vlammen komen door de behuizing heen, hoofdzekering en aardleks vliegen eruit.
Nu dacht ik altijd dat bij het motorvermogen het asvermogen bedoeld wordt , en het opgenomen vermogen van de pomp is 4,66kW. idem voor de frequentieregelaar, dus 4kW asvermogen.
Nu zegt de leverancier, ja dat had je kunnen weten, want de frequentieregelaar wordt overbelast, want het opgenomen vermogen is 4,66 kW en de regelaar kan maar 4kW leveren.
Overigens heb ik in diverse andere filterinstallaties ook 4kW pompen en 4kW regelaars toegepast, (of 2,2kW pomp aan 2,2kW regelaars enz.) de regelaars waren van yaskawa en Mitsubishi en de pompen van diverse merken en types. Die installaties draaien allemaal probleemloos
Vragen:
Klopt het dat de regelaar strucureel overbelast wordt? (maximale motorstroom in het display komt overeen met het motorplaatje, en je kunt volgens mij niet boven de maximale stroom instellen van de regelaar)
En kan je normaal gesproken een regelaar continu 15% overbelasten, en gaat de levensduur daar zo drastisch van naar beneden?