Voor een recent aangeschafte CNC freesbank (nog niet geleverd) wil ik de vacuümpompen via een frequentie regelaar gaan regelen.
Op de machine komen twee klauwenpompen te staan om met behulp van vacuüm, materiaal op te spannen. Ik wil in de vacuümleiding een druksensor opnemen. Deze meet continu het vacuüm. Op de drives wil ik de boel dan zo inregelen dat deze op een vacuüm van ~-600mbar regelen.
Kan ik twee drives aansturen met 1 druksensor? Of kan ik beter twee sensoren of eventueel een signaal scheider met twee analoge uitgangen gebruiken?
Onderstaand de gegevens van de vacuümpompen:
- Motorstroom 17,5/10 A
- Motorvermogen 4kW @ 50 Hz
Ik kan twee Danfoss VLT 5006 drives kopen maar ik vermoed dat deze aan de kleine kant zijn. De technische info:
- Ivlt N 15,2A (nominale uitgangstroom vermoed ik)
- Uitgangsvermogen 6,3 KVA
- Typisch as vermogen 3,7kW
Klopt het dat deze drives aan de lichte kant zijn voor deze belasting? Als alternatief kan ik VLT 5011 drives gebruiken, deze zijn echter voor 7,5kW as vermogen geschikt. Gaat dat qua motorbeveiliging en dergelijke goed met een belasting van 4kW?