Inmiddels weer een stukje verder. De hardware werkt nu, één van de regelaars was inderdaad defect.
Beide regelaars werken nu, en ik kan de pompen via het bedieningspaneel besturen. Nu wil ik een stap verder en zorgen dat de pompen automatisch op een ingesteld setpoint van het vacuum gaan regelen. Daar loop ik echter vast.
In de vacuümleiding heb ik een SMC druktransmitter geplaatst, deze geeft 2.7V bij 0 bar en 5V bij -1bar.
Ik voedt de druktransmitter vanuit de regelaar en deze geeft ook keurig de druk aan. Ook werkt de analoge uitgang.
Op klem 54 heb ik het analoge signaal van de druktransmitter aangesloten, alle massa's hangen aan elkaar.
Dan de parameters:
100 configuration: Process control closed loop //Hier ga ik wellicht al de fout in want ik heb geen apart signaal voor het setpoint
311 terminal 54 analogue input voltage: reference
312 terminal 54 min scaling: 2,7V
313 terminal 54 max scaling: 5V
414 minimum feedback: -1bar
415 max feedback: 0 bar
416 process unit: bar
Ik zou eigenlijk in de regelaar een setpoint in willen stellen van bijvoorbeeld -0.6Bar waarbij de regelaar de druk hier dan op probeert te houden.
Zoals ik parameter 100 nu heb ingesteld verwacht deze volgens mij zowel een feedback signaal als ook een setpoint signaal.
Als ik via het display de status van "reference" en "feedback" bekijk dan komt er bij reference een spanning die gelijk is aan het uitgangssignaal van de druktransmitter. Bij feedback staat steevast -1bar. Ergens gaat er qua instellingen dus iets niet goed maar ik kan er nog niet echter een vinger achter krijgen.
Iemand die mij een duw in de goede richting wil geven?
[Bericht gewijzigd door
diode
op dinsdag 10 april 2018 16:17:06
(11%)