We zijn eigenaar van een klein appartement dat we gebruiken als tweede woning. In het gebouw bevinden zich 12 appartementen (voormalig hotel) die geen van allen eigen nutsvoorzieningen hebben. Electriciteit wordt doorgeleverd aan de appartementen en afgerekend op basis van een tussenmeter. De hoofdaansluiting (feitelijk: de enige aansluiting) is krachtstroom 3 x 25 A. Meterkast in de appartementen varieert: sommige hebben vijf groepen @ 16A, andere 3. Geen enkel appartement heeft krachtstroom (behalve het onze): wij hebben 2 x 16A enkelfase + een driefasen-aansluiting 3 x 16A.
Op de hoofdsluiting van 3 x 25 A draaien dus de 12 appartementen + wat gemeenschappelijk gebruik: verlichting, pompen CV + drie wasmachines en drie drogers die zich in een gemeenschappelijk washok bevinden.
Het voorstel is nu gedaan om dit washok af te stoten, waarna bewoners zelf gaan zorgen voor hun eigen wasser/droger. Daarnaast is er tenminste één eigenaar die heeft aangegeven zijn appartement te willen gaan verwarmen met infraroodpanelen (SCOP-factor 1.0).
Nu lijkt het mij eerlijk gezegd niet heel goed mogelijk dat een dergelijke kerstboom (12 wasmachines, 12 drogers, elektrische verwaming) kan gaan draaien op 3 x 25A. Het zal niet allemaal tegelijk aanstaan, maar ik verwacht toch dat het niet lang duurt voor er een hoofdzekering uitgaat.
De uitwijk wordt dan verzwaren naar 3 x 35 (extra vastrecht: 700 euro per jaar) of nog hoger = nog duurder = waarschijnlijk ook nieuwe bekabeling.
Ben ik te pessimistisch en kan het toch allemaal best?