Sew frequentieregelaar start motor niet

Hallo,

Ik heb een sew frequentieregelaar movitracB nu wil ik de regelaar aansturen met een logo8.

De regelaar werkt wel met handbediening, maar nu wil ik hem starten met de signalen uit de logo, maar dan wordt de motor niet gestart.

Heb de Enable/vrijgave en CW/stop ingang aangesloten op de logo. Ook als ik er rechtstreeks vanaf de 24V voeding er spanning opzet wordt de motor niet gestart.

Misschien is het een parameter die verkeerd staat, maar heb de lijst al een aantal keren doorgenomen maar kon zo geen parameter vinden die hier invloed op had.

Misschien dat iemand suggesties heeft.

Gr Kevin

mel

Golden Member

De STOP ingang moet wel hoog zijn,anders gaat hij het nooit doen.
En is dat een digitale aansturing of analoog?
En anders even op de site van VECTOR kijken.

[Bericht gewijzigd door mel op maandag 25 december 2017 14:01:38 (17%)

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Stop signaal is de enable/stop die is hoog.
Regelaar wordt digitaal aangestuurd

De regelaar knippert oranje

GJ_

Moderator

Wat zegt de display?
Wat heb je als minimumsnelheid ingesteld?

Op 25 december 2017 14:00:10 schreef mel: En anders even op de site van VECTOR kijken.

Da's al weer even geleden, Vector is niet meer. Tegenwoordig gewoon SEW.

als de oranje led lang aan/kort uit dan heb je hem via de stop knop gestopt. deze overruled de start via de klemmen.
knippert stop in het display? stop weghalen dmv startknop

https://download.sew-eurodrive.com/download/pdf/20188145.pdf

pagina 341

[Bericht gewijzigd door Progger op maandag 25 december 2017 14:13:05 (14%)

GMT+1
GJ_

Moderator

Oh, dat heb ik inderdaad vorige week ook aan de hand gehad. Onhandig!!!
En dan ook nog in een kast met 8 drives en maar 1 keypad. En software die met een grote groene balk zegt "ONLINE", ook als er geen kabel in zit. Driedubbel onhandig!!

@GJ_

die kun je uitzetten via P760 (pagina 324 van de pdf)

@kevin
andere mogelijkheid is dat de ingang niet echt hoog is. heb je de GND ook op de voeding aangesloten? X12:9?

GMT+1
Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Je moet de spanning voor het Start/stop signaal wel uit de F.O halen, en niet de spanning van je LOGO voeding gebruiken.

Hoe stuur je de F.O aan (of hoe wil je dat het werkt]
1 digitale uitgang van de LOGO voor starten/stoppen en een Aanloog signaal van de LOGI voor het toerental?

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Op 25 december 2017 14:49:02 schreef Toeternietoe:
Je moet de spanning voor het Start/stop signaal wel uit de F.O halen, en niet de spanning van je LOGO voeding gebruiken.

Hoe stuur je de F.O aan (of hoe wil je dat het werkt]
1 digitale uitgang van de LOGO voor starten/stoppen en een Aanloog signaal van de LOGI voor het toerental?

dat ligt er aan hoe je p808 instelt, 1 = interne 24v 0 = externe 24v

Op 25 december 2017 14:09:37 schreef GJ_:
Wat zegt de display?
Wat heb je als minimumsnelheid ingesteld?

In het display knippert stop
minimale snelheid is 200rpm

Op 25 december 2017 14:12:16 schreef Progger:
als de oranje led lang aan/kort uit dan heb je hem via de stop knop gestopt. deze overruled de start via de klemmen.
knippert stop in het display? stop weghalen dmv startknop

Ja stop knippert. Ok dat wist ik niet zal het morgen even proberen.

Op 25 december 2017 14:27:28 schreef Progger:

@kevin
andere mogelijkheid is dat de ingang niet echt hoog is. heb je de GND ook op de voeding aangesloten? X12:9?

Ja X12:9 heb ik aangesloten op de GND

Op 25 december 2017 14:49:02 schreef Toeternietoe:
Je moet de spanning voor het Start/stop signaal wel uit de F.O halen, en niet de spanning van je LOGO voeding gebruiken.

Ok ik zal even kijken waar die parameter op staat wat Peter112 zei

Hoe stuur je de F.O aan (of hoe wil je dat het werkt]
1 digitale uitgang van de LOGO voor starten/stoppen en een Aanloog signaal van de LOGI voor het toerental?

Ik gebruik 1 digitale uitgang voor starten en stoppen en 1 uitgang voor een vaste frequentie die op DI4 (n11) wordt aangesloten. Deze toerental is in te stellen in de parameter.

Iedereen alvast bedankt voor de reacties ik ga er morgen weer mee bezig dan zal ik bericht of ik het voor elkaar heb gekregen,

mel

Golden Member

Op 25 december 2017 14:09:37 schreef GJ_:
Wat zegt de display?
Wat heb je als minimumsnelheid ingesteld?

[...]Da's al weer even geleden, Vector is niet meer. Tegenwoordig gewoon SEW.

Ik ben een ouwe l*l :), vroeger zat Vector bij ons om de hoek..maar ja. das vroeger...

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Stuur je met een externe 24Vdc ?
Of gebruik je de stuurspanning van de FO.

Gebruik je een logo net relais of transistor uitgangen ?

Nog de ter info:
Gebruik externe 24V en en relais uitgang van de logo.

Na alle suggesties te hebben uitgevoerd wilde het nog niet lukken.
Na een fabrieksreset werkte de FO wel met de externe 24V dus denk dat er ergens een parameter verkeerd stond ingesteld

Toch bedankt voor de reacties van iedereen

Op 25 december 2017 16:17:47 schreef Kevin-93:

Ik gebruik 1 digitale uitgang voor starten en stoppen en 1 uitgang voor een vaste frequentie die op DI4 (n11) wordt aangesloten. Deze toerental is in te stellen in de parameter.

Iedereen alvast bedankt voor de reacties ik ga er morgen weer mee bezig dan zal ik bericht of ik het voor elkaar heb gekregen,

Wat heb je op DI03 (vrijgave) aangesloten?

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Waar ligt je probleem?
Bij de F.O. of bij de LOGO!
Wat gebeurt er als je de uitgangsklemmen van de LOGO doorverbind?
Dan moet je motor gaan draaien, zo niet dan moet je het zoeken in je F.O.

Welke LOGO heb je?

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)

Op 28 december 2017 16:22:08 schreef Toeternietoe:
Waar ligt je probleem?
Bij de F.O. of bij de LOGO!
Wat gebeurt er als je de uitgangsklemmen van de LOGO doorverbind?
Dan moet je motor gaan draaien, zo niet dan moet je het zoeken in je F.O.

Welke LOGO heb je?

Misschien dat ik niet duidelijk ben geweest, maar de motor draaid nu via de FO met de signalen vanuit de logo. Nadat ik de FO een fabrieksreset heb gegeven.

Volgens mij stond er een parameter verkeerd, maar het probleem is opgelost.

Gebruik trouwens een logo8

benleentje

Golden Member

Na een fabrieksreset werkte de FO wel met de externe 24V

! klein verkeerd woordje en het ging even mis.

Maar goed dat het werkt.

Mensen zijn soms net als een gelijkrichter, ze willen graag hun gelijk hebben.