OOh, zoveel reacties:
Even de mooiste eruit halen.
Op 26 december 2017 13:58:29 schreef Blitskriek:
snoer met 2 stekkers oftewel een " zelfmoordstekker "....
hoelang moet alles blijven draaien? is het alleen een paar minuten voor het verplaatsen of echt langere tijd? een ups is nl vrij snel leeg, zeker als je er een paar servers aan wilt hangen
het idee van een accu met PICOPSU oid is helemaal zo verkeerd nog niet
wil je helemaal op zeker:
lichtnet-ups-acculader-accu-picopsu-server dan heb je 3 voedingen en geen gevaarlijke situaties
Ja, Bij voorhand wist ik natuurlijk al dat een aantal scenario dodelijk kunnen uitpakken, dat is dan ook de reden dat ik het hier eerst vraag. Maar ik was wel nieuwsgierig waarom dingen gevaarlijk zijn en dan vooral per situatie.
Mijn omgeving bestaat uit 3 esx machines welke onafhankelijk van elkaar down gebracht kunnen worden zonder dat mijn virtuele machines down hoeven, tevens is het niet eens zo erg als de VM's down gaan voor een korte tijd. echter, achter deze ESX machines heb ik twee SAN's gebouwd waar dus alle storage wordt gehost en dus all VM's hun disks hebben. Storage met ram cache en SSD cache maar geen battery cache. Deze mogen niet zomaar down gaan. Aangezien het remounten van deze schijven nogal wat tijd kost (4-5 uur).
Ik moet me maar eens verdiepen in die PICOPSU. thanks.
Op 26 december 2017 08:52:16 schreef Ex-fietser:
Het kan niet. Tenzij je rook wil maken, de wijk stroomloos wilt zetten enz.
Nope, dat wil ik niet, daarom vraag ik ook eerst de experts.
Op 26 december 2017 09:36:17 schreef Toeternietoe:
Of het kan en of het mag is naturlijk een heel verschillende vraag.
Senario 1 is afhankelijk van je UPS. Als je een UPS met interne by-pass hebt dan kan het, maar als je pech hebt dan zit een stekker verkeerd om (fase en nul omgekeerd) en is het een hele grote klap en je UPS is ter ziele.
Met een UPS zonder interne bypass gaat het altijd vekeerd, en zul je gelijk de UPS opblazen, ondanks alle beveilogingen in je UPS.
Senario 2: Als je geluk hebt dan gaat er in een fractie van een seconde 1 van de 2 UPSen naar de knoppen, als je pech hebt de andere ook.
Senario 3 kan mits je de steker goed hebt zitten. Is dat niet zo, dan heb je 1 knal en is je zekering of automaat eruit.
Senario: 4 is eigenlijk hetzelfde als senario 3 Alleen moet je nog dezelfde fase hebben
Voor alle senarios wordt de zaak (als het al zou werken) technisch gezien onbetrouwbaarder, de kans op stroomuitval wordt alleen maar GROTER,
Voor senatio 4 geld nog eens dat je een zeer gevaarlijke situatie kan kreeren voor de E installatie in het hele huis!
Voor alle senarios kun je een steker (met pootjes) hebben waar, als de steker niet in de contactdoos zit gewoon 230 Volt op kan staan. Die pootjes kun je maar zo aanraken, dat kan levensgevaarlijk zijn! Afhankelijk van... kan het zelfs zijn dat je aardlekschakelaar er niet op reageert.
Dus voor alles:
Nee, niet doen , het kan levensgevaarlijk zijn (en mag dus ook niet)
En je beoogde betrouwbaarder spanningvoeding wordt onbetrouwbaarder,, je bent dus averechts aan het werk.
Duidelijke uitleg. Thanks
Op 26 december 2017 10:23:36 schreef Shiptronic:
Daarom pak ik altijd een oude laptop, minder verbruik, en UPS al ingebouwd
Eens, maar voor deze toepassing its te kostbaar aangezien ik veel CPU en RAM nodig heb voor ESX. Ik heb een heel mooie omgeving met de intel i5 3470 chips. totaal verbruik van 5 servers is continu 150 watt.
Op 26 december 2017 10:49:03 schreef Sine:
[...]
Dat twee stekkers een idioot plan is had je zelf stiekem al een beetje door blijkbaar (hint, die open stekker prikt)
Verder is het verplaatsen van een draaiende server ook een heel slecht plan. Als je zegt SAN dan denk ik aan magnetische opslag.
Harddisks vinden schokken stoten en bewegingen niet leuk, en al helemaal niet als ze ook nog draaien, headcrashes gegarandeerd.
Dus gewoon het SAN-etje plat gooien als je er mee gaat schuiven, da's een veel veiliger idee.
Ja, ik wist dat het heel fout zou kunnen gaan, ik ben al van het plan afgestapt, maar ik kan me een scenario voorstellen waar het wel werkt maar dan nog is dat voor mij te gevaarlijk. Het is en blijft wel een leuke discussie.
Uiteraard verplaats ik nooit een draaiende server.
Ik zei ook, "apparaat kan verplaatsen naar een andere aansluitpunt" ik bedoel hier enkel mee de stekker. Bijvoorbeeld wanneer er onderhoud nodig is op een ups. Als dat simpel kon, dan was dat leuk maar ik ga er geen project voor starten denk ik. Tenslotte is het ook nog steeds een hobby project hé, maar je weet, sommige hobbies......
Op 26 december 2017 11:37:22 schreef ThinkPad:
Ik heb hier thuis een nieuwe groep gemaakt, met een aardlekautomaat. Aardlekschakelaar en automaat gecombineerd dus. Die hangt rechtstreeks op de hoofdschakelaar.
Daar heb ik mijn thuisserver, NAS, modem, switch, accespoints (PoE) op aangesloten. Op die manier zal bij het eruit klappen van de aardlekschakelaars/groepen van de rest van het huis m'n thuislabje gewoon blijven draaien.
................
(of je moet het al zo bont maken dat je de hoofdzekering laat klappen).
Eens in verdiepen, en ja, laatst lag de hoofdschakelaar eruit door mijn oude droger, inmiddels vervangen.
Op 26 december 2017 14:43:01 schreef pmaeseele:
Een Stekkerdoos met 2 stekkers gaat niet zomaar werken.je kan een dergelijk systeem eventueel met een ATS proberen na te maken.
https://nextups.eu/ups-products-uninterruptible-power-supply/item/auto…
als het enkel is om de ups tijdelijk uit te kunnen schakelen kan je ook aan een bypass switch denken.
https://nextups.eu/ups-products-uninterruptible-power-supply/item/hots…
voor het verplaatsen er is een firma die voor forensische redenen een toestel heeft dat het mogelijk maakt om een computer mee te nemen zonder de stroom af te halen, maar dat is geen ongevaarlijk werkje?
(dit is de US link, er bestond ook een 230v versie van)
https://www.cru-inc.com/products/wiebetech/hotplug_field_kit_product/
zal ik eens goed lezen.