Dag pamwikkeling,
Ik volg je topics deels uit interesse en om hier en daar wat goede raad mee te geven. Ik heb de indruk dat het nog om hetzelfde appartement gaat als in voorgaande topics. Heb terug even naar je eendraadsschema gekeken en ik merk op dat je voor de circuits h j k l en m alamats gebruikt (verbeter mij als ik verkeerd ben).
In België wordt voorgeschreven, afhankelijk van je spreidingsweerstand (aarding), om een hoofd diff en een bijkomende diff te plaatsen, waaraan jij trouwens voldoet. Tot zover kan ik je volgen.
Als je dan toch alles achter een 30mA diff wenst te plaatsen is het hier gebruikelijker om zowel voor de hoofd diff als voor de bijkomende diff een 30mA te nemen in plaats van die dure alamats die in België bijna nooit (mijn inziens niet) gebruikt worden. Behoudens het internet zijn die hier amper verkrijgbaar.
Bijkomend vraagje: indien je uw werken laat keuren, wil je ook laten weten of het gebruik daarvan (alamats) goedgekeurd wordt door de keuringsdiensten (hun mening daar over)? Met andere woorden: bij jou staat de vochtige kring (badkamer) niet achter de bijkomende diff, wel heb je ze achter die alamats geplaatst.
Ik zeg niet dat je verkeerd bezig bent, eerder vind ik het gebruik van alamats zoals ze deze in Nederland gebruiken af en toe wel een goede oplossing (bij plaatsgebrek), enkel leg ik er de nadruk op dat je ferm afwijkt van wat het AREI voor schrijft en van wat hier 'standaard' is voor huis installaties.
Hierdoor wens ook ik een beter inzicht te krijgen over het gebruik van alamats en wat de keuringsdiensten daar over te vertellen hebben.
Kortom, ik vind de manier waarop jij alamats gebruikt een dure en voor België een niet gangbare oplossing. Eén hoofd differentieel en één bijkomende differentieel is ruim voldoende voor een appartement. Het maakt niet uit of het één van 300mA en 30mA is, of beiden 30mA.
Vriendelijke groeten,
Robbe