Ik werk bij een bedrijf waar we continue met verlengkabels van 32A t/m 125A slepen.
Als wij nieuwe kabels binnen krijgen, dan zijn die door de leverancier met een moment sleutel aangedraaid. Want dat wordt door de fabrikant van de stekkers zo opgegeven.
Als wij een jaar later de stekker open maken, merken we dat we de schroeven nog makkelijk, met een gewone hand schroevendraaier, een paar slagen vast kunnen draaien.
Je ziet ook dat het koper van de aders iets gaat verkleuren. Door het los zitten van die verbinding worden de contacten warm.
Sinds we dit weten, hebben we dit aan onze leverancier laten weten. En als wij nieuwe kabels binnen krijgen, dan maken we ze open en trekken alle schroeven met een handschroevendraaier na.
Deze kabels zijn na een jaar, en zelf meerdere jaren, nog goed vast en niet verkleurd.
Wij hebben niet zoveel vertrouwen meer in de adviezen van de fabrikanten, en doen gewoon ons eigen ding.
Dat levert al meer dan 15 jaar betrouwbare en veilige kabels op.
Een ander voorbeeld is dat er in de nieuwe stekkers, die wij zelf op de kabels schroeven (als er iemand over een stekker is gereden bijvoorbeeld) briefjes zitten met de geadviseerde af te strippen rubber mantel.
Bij 32A stekkers wordt hier (uit mijn hoofd) 7cm geadviseerd.
In de praktijk worden de rubber mantels uit de stekkers getrokken waardoor de aders zichtbaar zijn.
Wij strippen de rubber mantel nu op 3 a 4 cm af, en daarmee blijven de 32A kabels jaren lang goed.
Groeten, Raymond