hoeveel TL buizen op 1 dimmer (potentiometer)

Simpele vraag denk ik:

Hoe weet ik hoeveel tl buizen/armaturen in kan dimmen met 1 dimmer?

De dimmer is een Busch Jaeger 2112-101/2112u-101 potentiometer

De TL's zijn hf tl5 28w 1 armaturen met 1 tl buis.

De manual van de dimmer spreekt over: 'max load circuit 4A' max control circuit 50mA.
De tekening in manual laat 3 tl gedimde buizen zien

Klinkt dit aannemelijk?

In theorie meer dan 20 maar zou je niet beter ook eens het type van armatuur opgeven.

Die 4A is het schakelvermogen ON/OFF van de dimmer en die 50mA is de stuurstroom om de lamp te dimmen met elektronische ballasten EVSA.

LDmicro user.

De armatuur is Philips tmx204ls

1x tl5 28w ip20 0,15 ampere

de stuurstroom is dus wat de evsa uitstuurt, < 0.6 A staat er op de EVSA

wat betreft het aantal tl buizen kan kan dus simpel weg 4/0,15 doen = 26.

ik wil er 4 stuks dimmen dus dat kan zeker

De VSA's sourcen 140 uA als ik het goed heb, 50 mA / 0,14 mA is een heleboel.

Die TL's kun je niet dimmen met die dimmer, denk ik, de ballast is daar niet geschikt voor volgens wat ik kan zien op het net.

LDmicro user.

Er zitten dimbare evsa in:

Osram QTi 1x28/54/DIM (1-10V) Quicktronic Intelligent T5

dit werkt ook al. ik vroeg me gewoon af of het zo simpel is als:

4/0,15 doen = 26 armaturen

Op 16 april 2018 16:23:35 schreef Gameonedne:
Osram QTi 1x28/54/DIM (1-10V) Quicktronic Intelligent T5

Had je dat allemaal in uw startpost gezet dan hadden we niet moeten ernaar raden.. :D

LDmicro user.

Niet onbelangrijk:

niet enkel moet je rekening houden met wat de datasheet van de dimmer je vertelt, ook in de datasheet van je EVSA staat vermeld hoeveel van die EVSA's je per groep mag plaatsen. Afhankelijk of je een 10A of een 16A B automaat/zekering neemt is dit 17 of 28 stuks.

Zie pagina 2 van onderstaande link.

PDF EVSA
https://www.google.be/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https:…

Voor de dim module zelf spreken ze van een maximale belasting van 4A. Hoe je het aantal berekent kan ik niet onmiddelijk uit de specs halen, maar 17 stuks zal al te veel zijn voor die dim module gezien al de beperking van het aantal EVSA's van 17 bij een 10A groep.

PDF Dim module
https://www.google.be/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http:/…

Grtn

Robbe

Dag Robbe,
Goeie toevoeging, hier zou ik nooit rekening mee hebben gehouden.
Het gaat mij geen problemen opleveren. er zijn 16 armaturen hier, en ik ga er slecht 4 tot 8 dimmmen. Ook zou ik dimmen per 4, dus dat moet ook makkelijk kunnen

Heb nog wat in de specs zitten lezen:

Dimmen per 4 zou inderdaad geen probleem mogen zijn, de inschakel stroom ligt nog net onder de toegelaten 100A (24A per stuk). Het nominaal verbruik per evsa vind ik niet onmiddelijk terug, ik denk niet dat je over de toegelaten 4A zal zitten.

Indien je toch zou overwegen om per 8 te dimmen is het aangewezen om het schema 2 te nemen uit de pdf van de dim module. Dit is het schema met het relais in de belastingskring.

Grtn