Ledstrip PWM lage waarden

In mijn woning ben ik een ledstrip aan het inbouwen.
Ik heb een DMX dimmer waarbij ik de 24V ledstrip met PWM aanstuur.

Voeding is 10A , bekabeling 1.5mm2. lengte ledstrip is 4m @9.6W/m en lengte bekabeling is ook een 4tal meter.

Bij lage waarden heb ik geen licht. Vanaf 18% springt de ledstrip ineens aan en werkt het dimmen wel.

Wat zou het probleem kunnen zijn? en welke oplossing is hiervoor?

Leren kan je alleen maar door te Doen
Arco

Special Member

Zonder te weten wat je voor apparatuur gebruikt valt er weinig te zeggen. Ik gebruik een TC420 controller en die werkt prima tot 0%...
Kan zijn dat de voeding / dimmer een minimum belasting nodig heeft.

[Bericht gewijzigd door Arco op vrijdag 1 juni 2018 12:01:52 (21%)

Arco - "Simplicity is a prerequisite for reliability" - hard-, firm-, en software ontwikkeling: www.arcovox.com

Deze voeding: TDK-Lambda DPP-240-24-1
Dimmers : 2 verschillende types.

Ik kan deze avond wel eens proberen als ik de voeding met andere ledstrips belast dat hij het dan wel doet.

Leren kan je alleen maar door te Doen