selectief en vertraagd aardlek

pamwikkeling

Special Member

Welk is het verschil tussen een selectief en een vertraagde aardlekschakelaar ?

Volgens mij is dit hetzelfde. Een selectieve differentieel gekenmerkt door S is kortstondig vertraagd.

https://www.cheyns.be/nl-be/1011536/fpsi-differentieel-2p-25a-300ma/60…

In onderstaande link wat meer uitleg.

http://be.geindustrial.com/print/node/150056

Mvg

Robbe

Een selectieve aardlekschakelaar is tijdvertraagd, meestal iets van rond 100ms.
Deze zijn te herkennen aan een hoofdletter S op de aardlekschakelaar.
De aardlekschakelaars die ik hierin toepas zijn 300mA of 1000mA, echter is er ook een 100mA variant.

Er is ook nog een type G, deze zijn circa 50ms tijdvertraagd.

Daarnaast zijn er ook nog zogenaamde “high immunity” aardlekschakelaars, welke circa 10ms tijdvertraagd zijn.

De aardlekschakelaars zijn selectief op tijd, er zijn geen uitschakelcurves zoals bij een patroon of installatieautomaat.

Fryslân

https://www.google.be/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https:…

Hierboven ook nog wat educatieve info op pagina 2 van de link.

Stukje tekst uit de link:

Selectieve aardlekschakelaars worden gekenmerkt door het
symbool S. Ze bezitten een vertraagd afschakelgedrag en
werken zodoende selectief in combinatie met nageschakelde
aardlekschakelaars van 30 mA.
De schakelaars zijn stootstroomvast tot 5 kA, waardoor ze
voldoen aan de normen omtrent het afschakelen van pulsvormige
foutstromen.
Pulsvormige foutstromen kunnen optreden bij het schakelen of
kortdurende overspanningen als gevolg van atmosferische ontlading,
vonken door apparaten met een capaciteit t.o.v. aarde, zoals
grote kabellengten of lichtinstallaties met EVSA’s.

Mvg