Elektrische doorstroomboiler aansluiten [BE]

er is nog steeds wel het verschil tussen 400V elementen of 230V elementen. op een oud 230V krachtnet heb je meer stroom lopen als op een 400V net met elementen die 400V zijn, en dan kan het wel met een C32 automaat..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

27kW / (230V x 1,73) = 68A
27kW / (400V x 1,73) = 39A
Als je deze 3f 400V 27kW boiler aansluit op een 3f 230V net kom je er met 22A en loopt je max vermogen terug tot 9kW

Er is spanning zonder stroom maar geen stroom zonder spanning

Dit soort apparaten zal dan ook tot grote problemen leiden als we met ze,n allen van het gas afgaan, omdat het elektriciteitsnet hier voor veel te licht is vooral als er ook nog elektrische verwarming wordt toegepast.

De spanning is te snijden, welke mes moet ik daarvoor gebruiken?

het komt al voor nu, je zit midden in een verbouwing van een groot pand, en men besluit om toch meteen van t gas af te gaan. de verbouwing wordt ineens veel rigoreuzer, oud dubbel glas kan eruit, wand isolatie moet beter, de netvoeding mag een slag of wat dikker worden. geen dingen om even te besluiten, komt best wat bij kijken..

waar rook was, werkt nu iets niet meer

Op 29 augustus 2018 23:37:17 schreef Hunebedbouwer:
Dit soort apparaten zal dan ook tot grote problemen leiden als we met ze,n allen van het gas afgaan, omdat het elektriciteitsnet hier voor veel te licht is vooral als er ook nog elektrische verwarming wordt toegepast.

Hoezo? tegen dan hebben we toch allemaal slimme meters en schakelaars die het vat enkel opwarmen als er een overschot is... ;-)

Op 28 augustus 2018 22:48:25 schreef cj-tronics:
Dat is bij lage doorstroming dan 33A bij 13,3kW
en bij hoge doorstroming 39A bij 27kW

dat had ik even over het hoofd gezien. de N is niet aangesloten, dus bij de eerste trap is de stroom niet 39 A, maar door de serieschakeling wat lager.