Beste specialisten,

Ik ben mijn hobbykamer aan het verbouwen en ga deze voorzien van een eigen kabel vanaf de meterkast.
In de meterkast wil ik de voeding laten verzwaren van 1x35A naar 3x25A.
In mijn werkkamer komt een schakelkast met aardlekautomaten voor de diverse wcd's.

Deze voedingskabel voor mijn hobbykamer wil ik beveiligen met enkel een automaat tegen overstroombeveiliging aangezien de aardlekschakelaars in mijn kamer komen.
Vanaf de schakelkast in mijn hobbykamer wil ik met VMVL naar de diverse stekkerblokken is dit toegestaan of moet ik de schakelkast dan voorzien van een CEE stekker en een CEE WCD in de meterkast zodat dit gedeelte officieel niet meer bij de huisinstallatie hoort.
Maar als ik een CEE WCD plaats moet ik dan ook een aardlekschakelaar toepassen in de meterkast, hij wordt alleen gebruikt voor de schakelkast in mijn kamer.
Eventueel kan ik ook op de schakelkast wcd's plaatsen en dan met stekker en VMVL verder.
Maar het liefst werk ik zonder de extra CEE wcd of wcd's.
Ieder stekkerblok krijgt zijn eigen aardlekautomaat van 6 A met 30mA aardlek.

En is het zinvol om een medische scheidingstrafo te plaatsen voor mijn meetapparatuur (dus met aardscherm tussen de wikkelingen) zodat ik eventuele vervuiling tegen kan houden of zijn hier betere oplossingen voor.
Eventueel kan ik de bestaande aarde ook laten vervangen door een schone aarde (die de eerste meters geïsoleerd de grond in gaat en een lagere weerstand heeft)
De secundaire kant wordt dan gewoon weer voorzien van een aarde.
Dit dient dan niet als beveiliging maar als filter, indien noodzakelijk beveilig ik een DUT met een aparte scheidingstrafo eventueel in combinatie met variac.

Groep 01: wcd's 3xPC en 3D printer en randapparatuur
Groep 02: wcd's op werkbank
Groep 03: wcd's op werkbank
Groep 04: wcd's op werkbank
Groep 05: wcd's op werkbank
Groep 06: wcd's meetapparatuur links
Groep 07: wcd's meetapparatuur en soldeerstation rechts
Groep 08: wcd draaibank
Groep 09: wcd freesmachine
Groep 10: wcd portaalfreesmachine
Groep 11: wcd compressor
Groep 12: wcd's diverse apparaten machine werkbank

Ik wil alles apart beveiligen maar er zal nooit een situatie optreden waarbij alles aan staat.
Ik kan maar één ding tegelijk :)
Tevens zullen de machines meestal niet gebruikt worden en zijn ze er alleen om totaal onafhankelijk te zijn zodat ik ieder project zelfstandig kan uitvoeren.
Mijn huidige opdrachtgever geeft me de meest uiteenlopende klussen en daarvoor moet ik soms ook wat mechanisch werk doen.

Graag jullie ideeën en tips.

Groeten,

Wim

Wat een overkill. Waarom wil je de netvoeding laten verzwaren? Ga je zoveel vermogen tegelijk trekken?
In de opsomming mis ik nog de verlichting van de kamer.

De verlichting blijft op bestaande installatie zitten de aanwezige wcd's kan en wil ik niet gebruiken.
De voeding verzwaren doe ik omdat als ik die machines bestel en in gebruik ga nemen mijn verbruik ook zal stijgen en dat is nu al 3 a 4 keer zoveel als een gemiddeld gezin.
Ik schat dat we na alle oude apparaten te hebben vervangen door nieuwe nog steeds boven de 11.000 kWh per jaar verbruiken.
Tevens gaan we binnenkort minder gas gebruiken (uiteindelijk geen) en meer elektra voor verwarmen.

Het lijkt mij inderdaad nogal een overkill. Het is prettig als alles netjes aangesloten is en er voldoende belastbaarheid is om tegelijk te doen wat je (theoretisch-) zou willen doen, maar daar houd het op.

Als je verwacht er regelmatig een beveiliging of een aardlek uit te laten gaan is er iets ernstig mis, en zou ik daar eerst wat aan doen.

Een transformator heeft een bepaalde bandbreedte en doet maar beperkt wat tegen (DM-) harmonischen op het net. Als je daar last van hebt is er imo echter eerder iets mis met de stroomkingen in de meetopstelling. Apparaten met gewone gelijkrichters er in zijn zelf een voornaame bron van harmonischen. Ik heb er bij vrij diepe (> 100 dB) audiometingen nooit last van gehad.
De GND op 115VAC te laten zweven maakt niet alles automstisch beter.

Darenboven is "krachtstroom" fijn om 3fase motoren te laten draaien. Dat komt van pas bij dingen als draai- en freesmachines.

Ik ook vind het aantal verschillende groepen nogal extreem.
Van dingen als een grote draaimachine kan ik me voorstellen dat je die op een aparte groep zet. Maar van steeds drie WCD-en een groep maken lijkt me overdreven. Bedenk het zo: Met de genoemde groepen mag je GEMIDDELD maar 2A per groep trekken.... (Hmm. rekenfoutje. OK. 6A dan).

De vraag is dus: Zijn er speciale redenen om het zo te doen?

Dingen als: Ik denk dat ik zo nu en dan uit WCD 1-4-7 ieder 15A nodig zal hebben en mogelijk de week er op uit WCD 2-5-8. Dan zal je ieder van die een aparte groep moeten geven.

Een ander argument zou kunnen zijn: Ik trek ze er regelmatig uit en dan wil ik niet dat de andere spullen uit gaan.

Maar goed. Ik zie beide dingen eigenlijk niet zo snel van toepassing zijn.

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/

Het jaarverbruik zegt niet zoveel. Het grootste gelijktijdig vermogen is bepalend.
Als je continu 1250W trekt kom je ook aan 11000 kWh per jaar en dat kan jouw 1x35A op zijn slofjes aan.

mel

Golden Member

Meetapparatuur is er voor gemaakt om gewoon op het net te zetten, hetzij met een ra steker, of dubbel geisoleerd.
Het enige waar een scheidingstrafo wel makkelijk voor is, is als je aan een schakelende voeding gaat meten, daardoor kan je voorkomen dat je steeds een ALS moet resetten omdat je sluiting maakt met je scoop probe.. :)

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

Op 3 oktober 2018 16:35:16 schreef Dratsabylgu:
En is het zinvol om een medische scheidingstrafo te plaatsen voor mijn meetapparatuur (dus met aardscherm tussen de wikkelingen) zodat ik eventuele vervuiling tegen kan houden of zijn hier betere oplossingen voor.

Het nut van een scheidingstransformator zie ik wel zitten, maar heb jij ooit het aardscherm gemist?

benleentje

Golden Member

Het aantal groepen is inderdaad erg overdadig.

Wat belangrijk is bij het verdelen van groepen is de continuiteit van de installatie. Dus als 1 bepaalde groep uitvalt dat geen overdreven hinder heeft met andere installatiedelen.
Dus daarom word verlichting over tenminste 2 groepen en 2 aardleks verdeeel per verdieping. Zodat bij uitval van een automaat of aardlek je op 1 verdieping niet gelijk in het donker zit.
Dus kritische apparatuur verdelen over meerde groepen en aardleks. Niet kritische apparaat zo veel mogelijk op een groep.

Ik heb hier denk zo op sommige groepen 35 verbruikers staan. Dat lever geen enkel probleem op. Als ik werkelijk alle apparatuur die ik in huis tegelijkertijd aanzet en maximaal gaat belasten dan gaat de shell hier aan de overkant klagen dat ze te weinig stroom krijgen :).

Wat wel aan te bevelen is een aparte test groep voor onbekende apparatuur of apparatuur met erg grote inschakel stroom.

Vanaf de schakelkast in mijn hobbykamer wil ik met VMVL naar de diverse stekkerblokken is dit toegestaan

Ik denk het haast wel al ben je dan wel verplicht om alles 2,5mm2 te nemen.
Ik heb vanaf de groepen kast met gewoon installatie draad of kabel gewerkt en vanaf een lasdoos dichtbij de stekkerblokken de boel verdeelt.

Mensen zijn soms net als een gelijkrichter, ze willen graag hun gelijk hebben.

mod edit
knip

[Bericht gewijzigd door GJ_ op donderdag 4 oktober 2018 17:30:59 (94%)

Het is geen overkill het is luxe.

De 4 groepen met wcd's op de werkbank zit in principe nooit wat op aangesloten maar is voor het makkelijk tijdelijk kunnen aansluiten van apparaten op de diverse werkplekken.
En ik wil niet dat als ik (of iemand anders die me helpt) iets doet waardoor er een aardlek uitgaat de andere werkplekken ook zonder spanning komen te zitten.

De draaibank en freesmachine worden zeer waarschijnlijk 3 fase modellen.

En we gebruiken hier natuurlijk niet constant 1250 watt.
Ik schat gedurende de nacht bijna niets.
De rest van de dag zit het meeste verbruik ook in korte periodes.
We hebben o.a. elektrische vloerverwarming in de woonkamer van ongeveer 6 kW.
En we als we de keuken gaan verbouwen en overgaan van gas maar elektrisch koken lijkt het me verstandig over te stappen naar 3 x 25A.
Waarom zou ik wachten tot het mis gaat als ik het zonder problemen en zonder verhoging van vaste lasten kan verzwaren.