Aanloopstroom

Ik weet niet of ik hier goed zit met mijn vraag.

Probleem:
Ik wil een motor aansluiten met de volgende gegevens:
P: 2,2 kw I: 4.0 A 400v
De aanloopstroom is 5 maal de stroom!!
Iemand zei tegen mij dat ik hier een installatieautomaat van 25AC hiervoor kan nemen, en een 4 mm2 kabel.

Bedankt!

GJ_

Moderator

Een C10A automaat is nog genoeg. En 1,5mm2, alhoewel ik voor 2,5mm2 zou gaan.

Overigens is bij een nieuwe motor de aanloopstroom twee keer zo hoog.

mel

Golden Member

Hou je ook rekening met de motorbeveiliging? Zomaar een automaat gebruiken, gaat wel, maar daar hoort nog iets bij.

u=ir betekent niet :U bent ingenieur..

De aanlooopstroom is ongeveer 6x de nominaalstroom voor standaard kortsluitankermotoren.
De tijd wordt bepaald door het apparaat wat de motor aan moet drijven.
En dat kan een zeer bepalende faktor zijn.
Wat moet deze motor aandrijven?
De dikte van de kabel bereken je aan de hand van een heel faktoren.
De beveiliging van de kabel (aan het begin) en de lengte zijn de belangrijkste. Dus een maat opgeven kan maar zo niet.

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
GJ_

Moderator

Op 26 oktober 2018 10:59:48 schreef Toeternietoe:
De aanlooopstroom is ongeveer 6x de nominaalstroom voor standaard kortsluitankermotoren.

Vroeger wel ja. Nu is het 10 tot 12x :-)

vergeten

Golden Member

Op 26 oktober 2018 10:33:06 schreef GJ_:
Overigens is bij een nieuwe motor de aanloopstroom twee keer zo hoog.

Als gevolg daarvan, bij een oude motor dus maar de helft :)

Doorgaans schrijf ik duidelijk wat ik bedoel, toch wordt het wel anders begrepen.