Op 5 januari 2019 11:34:04 schreef testman:
geen 2 groepen of 2 aardlekken op een fornuisgroep gebruiken! het zijn 2 fysieke groepen op 1 wcd, dat mag al niet, een fornuisgroep of dat nu kookgroep of krachtgroep is hoort 1 groep op 1 aardlek te zijn!
Tja, wanneer telt het als één groep? En wanneer is het wel één fysieke groep, maar niet één logische groep Of andersom? Als alle delen bij elke foutconditie gelijktijdig afschakelen? Maar ja, toen de 2x16A enkelfase kookgroep werd gecreëerd bestond de bescherming uit 2 16A smeltpatronen. Niet gekoppeld dus. En dat mag nog steeds zo. Ik vind het dus niet zo'n groot bezwaar als er sprake is van twee ALSen die niet gekoppeld zijn. Zet er dan maar een koppelstukje tussen, zodat het ineens één ALS wordt. Van mij mag je het ook zonder koppelstukje nog steeds één groep noemen. Dat is trouwens maar een woordspelletje. En basis daarvoor is al gelegd toen iemand dat onding van de 2x16A enkelfase kookgroep bedacht.
Ik zie geen principiële technische bezwaren tegen de constructie.
Wat ik wel een bezwaar vind is dat de installatie er niet overzichtelijker door wordt. Onoverzichtelijkheid kan leiden tot potentiëel gevaarlijke situaties. Ik zou het zelf dan ook niet zo doen. Mijn voorkeur gaat uit naar het ombouwen van die kookgroep tot een volwaardige drie fasen kookgroep tot aan het Perilex WCD. Maar ja. als TS er niet voor kiest alles om te bouwen... Wie ben ik dan om te zeggen dat het niet mag?
Op 5 januari 2019 11:42:47 schreef buzzy:
Als ik zo door de jaren het aantal vragen over kookplaat aansluitingen turf, dan moet er nogal wat gebeuren als iedereen van het gas af moet.
Bij de bouw van mijn huis had ik meer dan zes groepen (NL) Ik kreeg toen meteen drie fasen binnen (N + 3x L 220V) en een dito meter. Het maakte het aansluiten van een willekeurige kookplaat toch wel een stuk simpeler.
Dank de uitvinder van dat typisch Nederlandse onding van de 2 x 16A enkelfase kookgroep.
[Bericht gewijzigd door
Roetzen
op zaterdag 5 januari 2019 12:41:31