schakeltijd sterdriehoekschakeling.

Anoniem

Als je vroeger een dikke ster driehoek van > 250 kW gebruikte waren de relais vaak trager met uit schakelen, met deze kun je de tijd tussen omschakelen wat verlengen (ondanks dat de ster en driehoek onderling vergrendeld zijn).

Ik zie het nut er niet van in, driehoek kan door de vergrendeling pas inkomen als ster volledig terug uit is.
Waarom nog extra vertragen? De motor zou alleen maar extra vertragen bij omschakeling.
Misschien een foolproof veiligheid als er letterlijk een vonkentrekker het vergrendelcontact op ster overbrugd?
Volgens datasheet is dit een tijdrelais specifiek voor gebruik bij ster/driehoek.
Nog iemand die weet waarom???

Die rusttijd tussen ster en driehoek is om het magnetisme en daar door de bronspanning die in de motor is ontstaan de tijd te geven om af te zakken. Bij te snel omschakelen kunnen ongewenste inducties en stromen ontstaan door de nog aanwezige bronspanning in de motor.

Op 7 mei 2019 12:38:45 schreef anoniem015:
[...]Volgens datasheet van tijdrelais bepaalt milli-sec instelling de tijd dat zowel NO als NC van het wisselcontact open blijven als dit omschakelt.
Waar vind dit een toepassing ... ?

Enerzijds is dat marge voor het geval het opengaan van het openend contact langer duurt dan verwacht. Anderzijds, als je een motor van ster naar driehoek schakelt, dan moet ie eigenlijk 30 graden in fase achter gaan lopen op de ster-situatie. Als je de omschakeling nu zo mikt dat de motor 30 graden achter is gaan lopen (door niet aangedreven te zijn!) als de driehoek inkomt, dan is de inschakelpiek op de driehoek het minst.

[Bericht gewijzigd door Jeroen op woensdag 22 juli 2020 22:53:54 (1%)

four NANDS do make a NOR . Kijk ook eens in onze shop: http://www.bitwizard.nl/shop/
Anoniem

En is er een methode om de ideale vertragingstijd (hier instelbaar tussen 20ms en 140ms) te bepalen?

GJ_

Moderator

Ik denk een kwestie van proberen en de stroompiek tijdens de omschakeling in de gaten houden. Bij kleine motortjes tot zo'n 35kW word hier eigenlijk nooit echt aandacht aan besteed maar bij iets grotere vanaf bv 110kW wel degelijk.

Anoniem

Interessante info. Zeker als de opleiding dateert uit het tijdperk dat een tijdrelais pneumatisch werkte :S

GJ_

Moderator

Bij de pneumatische ster-driehoektimers zat er ook een vaste vertraging tussen uitschakelen en inschakelen van de beide contacten.

Bij alles wat er nu nog leverbaar is is dat 1,5ms, dat schiet niet echt op natuurlijk.

[Bericht gewijzigd door GJ_ op woensdag 8 mei 2019 15:40:21 (27%)

Bij een dikke motor kun je ook heel goed horen of de omschakeling van ster naar driehoek verloopt.