de keurder zal naar de keuken/badkamer gaan en daar een meettoestel inpluggen.
Dit meettoestel laat een verliesstroom lopen naar aarde, en deze loopt alsmaar op totdat de aardlek dus afslaat.
bij ons was het probleem dat de 30mA aardlek pas afsloeg op 70-75mA lek. veel te traag dus, dus afgekeurd.
die zal dan de 30mA diff eens afleggen, en gaat dan spanning meten in alle 'vochtige' lokalen.
als er dan 1 stopcontact aanwezig is die nog steeds 230V heeft => afkeur.
voor de rest neemt die een foto van het ééndraadschema maar heeft er bij ons weinig van gecontrolleerd
als je er zelf bij bent, kan je een gebrek nogal snel goedgekeurd krijgen. wij hebben een 3x230V net en om de testknop van de diff te laten werken, zit er een brugje van een fase naar de N aansluiting.
dit was in 2,5mm² gelegd terwijl de andere draden allemaal 6mm² waren. afkeur volgens de keurder, moet allemaal dezelfde sectie hebben.
2de afkeurpunt was een afdekplaatje die ontbrak over een aansluiting van een accumulatiekachel (de afdekken van de thermostaat bekabeling en niet van de voeding).
aangezien ik er zelf bij ben, zei die: als je de punten aanpakt, en me een foto stuurt na de werken, keur ik de boel toch goed en stuur ik het document door.
bespaarde me toch ferm nog een keuring zo. had ik er niet geweest, mocht ik alsnog een afspraak maken, dag verlof nemen om erbij te zijn, factuur betalen...