24vdc icm debo relais 4ch; 1N4007 nodig?

Hoi,

Ik ben zelf bezig met een arduino project om mijn irrigatie in de tuin aan te gaan sturen; nu zag ik op een video dat iemand een 1n4007 had aangesloten om een 24v relais aan te sturen.

Eigenschappen
• 4-kanaals relais-module , 5 V
• elk relais vereist 15 - 20 mA voor het schakelen
• uitgerust met hoog belastbare relais (schakelvermogen AC: max. 250 V / 10 A ; DC: max. 30 V / 10 A DC)
• relaistype: wisselschakelaar
• kan met niveau High alsmede niveau Low worden geschakeld - voor elk kanaal via een jumper te definiëren
• kan direct met een microcontroller worden aangestuurd (Raspberry Pi, Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, TTL logic)
• alle contacten zijn toegankelijk via schroefklemmen
• leds voor weergave van de relaisstatus
• afmetingen: 73 x 50 x 19 mm

Ik wist niet wat een blusdiode was dus ik heb het even opgezocht. Nu is de vraag; zou het noodzakelijk zijn om een 1N4007 per kanaal op te nemen? Ik kan geen schema's lezen maar met wat uitleg wel begrijpen.

Zo zag ik dit schema (bron: https://hackerstore.nl/Artikel/214), waarbij ik ook een resistor van 1k zag staan.
https://hackerstore.nl/Afbeeldingen/157relais.jpg

Kan iemand mij uitleggen hoe ik het beste dit bord aan kan sturen/sluiten zonder mijn electronica te beschadigen?

mvdk

Golden Member

Ik heb er geen verstand van, maar ik heb wel het linkje werkend gemaakt...

https://hackerstore.nl/Artikel/214

Edit: en ik zou wel die diode over dat spoeltje zetten, ja.
Arme transistor anders.
Die diode geeft wel een beetje vertraging met afvallen, stroompje blijft heel even rondlopen.

[Bericht gewijzigd door mvdk op woensdag 12 juni 2019 16:06:42 (45%)

Welke relais module gaat het om? meestal zitten de diodes daar al op.
Of ga je zelf een module bouwen?

Action expresses priorities LH

Op 12 juni 2019 16:22:09 schreef LetterHenk:
Welke relais module gaat het om? meestal zitten de diodes daar al op.
Of ga je zelf een module bouwen?

Nope, het gaat om deze: https://www.reichelt.com/de/en/developer-board-relay-module-4-channel-…

De foto (vergroting) laat wel iets zien wat erop lijkt inderdaad;
http://i66.tinypic.com/2vcwe1d.jpg

Googlend op het plaatje lijkt het deze te zijn die ik gekocht heb;
https://www.lelong.com.my/4-channel-isolated-5v-relay-module-high-leve…

waar bij staat: "Build in Opto-Isolator IC for protection"

[Bericht gewijzigd door GvdHoven op woensdag 12 juni 2019 19:39:30 (23%)

Henry S.

Moderator

De relais hebben idd al diodes, en de opto's zitten tussen de ingangen en transistors die de relais aansturen.

73's de PA2HS - ik ben een radiohead, De 2019 CO labvoeding.
fatbeard

Honourable Member

Het lijkt er op dat de diodes tussen de collector en GND zitten, en dát heeft alleen zin als het zeners zijn (een gewone diode staat daar in sperrichting en dat verandert niet als de transistor uit geleiding gaat)...

Een goed begin is geen excuus voor half werk; goed gereedschap trouwens ook niet. Niets is ooit onmogelijk voor hen die het niet hoeven te doen.

Meestal zit er niks teveel op die bordjes. Maar het zou kunnen. Diodes kunnen in dat geval wellicht ook nog aan de andere kant van het pcb zitten.

Action expresses priorities LH

Die printjes zijn compleet. Die kan je dus direct op je arduino aansluiten. Je hebt een aparte 5V voeding nodig om de relais van stroom te voorzien. Deze 5V mag je niet met de 5V van de arduino verbinden. Deze print ga je gebruiken voor je tuinirrigatie. Dat wordt vermoedelijk een besturing van 230Vac kleppen en pompen. Je moet in dat geval snubbers over de kleppen en pompen zetten om je relaiscontacten te beschermen en om te zorgen dat je arduino niet van slag raakt door vonkende contacten van de relais. De snubbers onderdrukken deze vonken.

Op 12 juni 2019 20:47:20 schreef ohm pi:
Die printjes zijn compleet. Die kan je dus direct op je arduino aansluiten. Je hebt een aparte 5V voeding nodig om de relais van stroom te voorzien. Deze 5V mag je niet met de 5V van de arduino verbinden.

Kun je dat uitleggen? Want qua aansturing werkt dat (zit 4.55v op de VCC van mijn ESP32)

Op 12 juni 2019 20:47:20 schreef ohm pi: Deze print ga je gebruiken voor je tuinirrigatie. Dat wordt vermoedelijk een besturing van 230Vac kleppen en pompen. Je moet in dat geval snubbers over de kleppen en pompen zetten om je relaiscontacten te beschermen en om te zorgen dat je arduino niet van slag raakt door vonkende contacten van de relais. De snubbers onderdrukken deze vonken.

Het worden 24vAC kleppen, maar hoezo zouden deze relais gaan vonken? Ga er bij dit bord vanuit (moet het wel inderdaad nog testen) dat dit netjes afgevangen word, toch?

fatbeard

Honourable Member

Een klep is net als een relais: een spoel die iets in beweging zet.
Net zoals bij een relais zal er bij het uitschakelen een spanningspiek ontstaan, die groot genoeg is om de net geopende contacten van het aansturende relais te overbruggen: vonk.
Die vonk verkort de levensduur van de relais aanzienlijk...

Toegepaste middelen omvatten

  • snubber (R/C serieschakeling, parallel aan het relaiscontact)
  • blusdiode ('gewone' diode, parallel aan de magneetklep)
  • varistor (spanningsafhankelijke weerstand, parallel aan relaiscontact of magneetklep)
  • zenerdiode of TVS (parallel aan het relaiscontact)

Ze hebben allemaal hun voors en tegens, maar de makkelijkste is een varistor van 24V (of iets meer) parallel aan de magneetklep.
Een blusdiode kan ook, maar dan moet je wel op de polariteit gaan letten in je bedrading.

Een goed begin is geen excuus voor half werk; goed gereedschap trouwens ook niet. Niets is ooit onmogelijk voor hen die het niet hoeven te doen.

Een blusdiode gaat hier niet werken omdat @TS met 24Vac werkt.
Als de keuze op de varistor valt, dan moet je rekening houden met de piekspanning van 34V.