gebruikerscategorie kooiankermotor (ac3 ac43 ac53)

Kan iemand uitleggen wat het verschil is tussen de categorieën AC-3, AC-43 en AC-53?

Het gaat volgens wikipedia (en andere websites) allemaal om het inschakelen van kooianker motoren en het uitschakelen daarvan als ze lopen. Maar wat is nu onderling het verschil?

Ik heb ooit ergens gehoord / gelezen dat als er een 5 voor staat (in het geval van AC-53) het gaat om schakelen in de nuldoorgang. Klopt dit? En wat betekent de 4 dan bij AC-43?

GJ_

Moderator

AC-3 is een kooiankermotor.
AC-4 ook, maar dan inclusief tippen.
AC-5 gaat over lampen.

AC-53 en AC-43 kennen we niet. Waar heb je die opgeduikeld?

https://en.wikipedia.org/wiki/Utilization_categories

als je bv de schneider tesys h motor starters bekijkt, wordt het vermogen opgegeven adhv gebruikscategorie ac53a, waarschijnlijk omdat die met solid states schakelen (als het verhaal dat het eerste getal, de 5, schakelen in nuldoorgang betekent)

en bij de tesys u hebben ze het weer over categorie 43