Je begint je installatie met een hoofdschakelaar.
Dat kan een gewone lastscheider zijn, dat is het meest gebruikelijk.
Een zekering of automaat hoeft niet, is zelfs niet aan te bevelen.
Hierbij ga ik er vanuit dat je je verdeelbord vlak bij de energieaansluiting komt, en er tussen deze twee een kort stukje kabel bevind.
Is de lengte langer dan 3 meter, of staat de meteropstelling in een andere ruimte dan moet de kabel tussen deze twee wel beveiligd worden!
Ik vermoed dat het een industriele installatie in Belgie is.
In B moet je een installatie beginnen met een aardlekschakelaar
Hoe de AREI daar mee omgaat voor industriele installaties weet ik niet.
Als dat moet, dan ontkom je niet aan een vermogensautomaat (met aardfoutafschakeling) aan het begin van de installatie. Die kan dan gelijk als hoofdschakelaar dienen.