2 pompen achter 1 PKZ

Dag mensen, klein vraagje.

Ik wil binnenkort een 380 pomp vervangen voor 2 kleinere modellen ook 380.
De nieuwe zijn gecombineerd net iets minder qua vermogen als die ene oude.

Mag ik deze 2 achter de bestaande pkz plaatsen? of moeten ze een eigen beveiligng hebben?
Ze lopen altijd tegelijk (delen de aansturing)

Grt,

Ruben

Toeternietoe

Dubbelgeïsoleerd

Het mag wel, er is geen norm die het verbied.
Maar erg betrouwbaar is het niet.
Bij voorkeur elke motor een eigen motorbeveiliging.

En neem motoren voor 3x400V

Daar waar een schakeling rookt, vloeit de meeste stroom (1e hoofdwet van Toeternietoe)
GJ_

Moderator

Twee motoren achter één PKZ geeft geen beste bescherming. Het is dan redelijk eenvoudig om zo'n pomp te verbranden.
Als de totale stroom buiten het instelbereik van de PKZ valt kun je net zo goed niks doen.

[Bericht gewijzigd door GJ_ op woensdag 4 maart 2020 19:28:54 (29%)

benleentje

Golden Member

Sorry kleine topic kaap. GJ geld dit ook voor mechanisch gekoppelde motoren?

Mensen zijn soms net als een gelijkrichter, ze willen graag hun gelijk hebben.

Op 4 maart 2020 21:26:21 schreef benleentje:
Sorry kleine topic kaap. GJ geld dit ook voor mechanisch gekoppelde motoren?

motoren op 1 PKZ dit geeft geen bescherming, een PKZ is bedoeld om een te grote stroom en de opwarming in de motorspoel te meten.
Als er langdurig een grotere stroom vlooit zal de PKZ door opwarming reageren, tenminste als hij goed is afgesteld, hierdoor voorkom je dat de spoel van de motor verbrand.

Doe wat je niet laten kan en laat wat je niet doen kan!
GJ_

Moderator

Mechanisch gekoppelde motoren kun je natuurlijk "gewoon" als één grote motor zien. Als de ene overbelast is zal de andere dat ook identiek hetzelfde zijn. Theoretisch moeten ze dan dus ook op één thermische beveiliging kunnen.
Ondanks dat zou ik denk ik toch nog steeds voor aparte bescherming kiezen.

Lambiek

Special Member

Op 4 maart 2020 13:53:08 schreef klabam:
Mag ik deze 2 achter de bestaande pkz plaatsen? of moeten ze een eigen beveiligng hebben?

Niet knoeien en beide motoren hun eigen PKZ geven. :)

Als je haar maar goed zit, GROETEN LAMBIEK.