Vreemde vraag misschien, maar laat ik wat uitleg geven
Ik ben bezig met de installatie van een sauna.
Het elektrisch vuur dat ik hiervoor heb gekocht, is een exemplaar van 6.8kW dat volgens de fabrikant op 1-fase kan werken mits een automaat van 35A.
Een 35A zekering ben ik nog niet tegen gekomen, maar 6800W op 230V geeft een belasting van net geen 30A.
Ik heb dus een automaat van 32A besteld en bekabeling van 10mm² zodat, moest de 32A automaat toch te zwak zijn, ik dan nog steeds zonder bekabeling te vervangen naar een automaat van 40A kan gaan.
Nu het probleem: de aansluitingen aan het vuur zelf zijn té klein voor mijn 10mm² kabel (zelfs de 6mm² die de fabrikant aanbeveelt bij 35A kan volgens mij gewoon niet aangesloten worden).
Puur als test heb ik even getest met een lusterklem waarbij ik van 10mm² naar 3x2,5mm² ben gegaan en dit werkt, maar het is niet mijn ambitie om mijn appartement af te branden.
Het vuur heeft aansluitingen voor 3-fase: L1, L2, L3 en 1 nul-lijn. Om dit op 1 fase aan te sluiten, moeten L1, L2 en L3 worden doorverbonden (wat ik dus met behulp van die lusterklem heb kunnen testen).
Vraag is dus wat de beste manier is om dit probleem op te lossen... Ik wil gerust investeren in een extra zekeringkastje wat ik dan net buiten de sauna kan plaatsen zodat ik mijn kabels niet moet hertrekken, maar zelfs dan weet ik nog niet hoe ik dit kan oplossen aangezien ik aan het vuur maar 1 nul-lijn heb.