Eerst en vooral: iedereen bedankt voor het meedenken!
Heb net de multimeter even boven gehaald en ik denk dat ik de oplossing heb gevonden.
Huidige situatie: 2-polige zekering van 32A in de zekeringkast (achter een aardlek van 30mA) en van daar een kabel van 10mm² naar de sauna.
Probleem: kabel van 10mm² past niet in de aansluitingen van het saunavuur.
Oplossing: Aan de buitenkant van de sauna een klein extra zekeringkastje hangen met 3 2-polige zekeringen van 10A. 10mm² kabel zorgt voor de aanvoer, van daar met 3 3G1,5 hittebestendige kabels naar het vuurtje. Ik heb ondertussen nagemeten welke fase-aansluiting bij welke nul-fase aansluiting hoort, dus daar kan ik mooi opsplitsen. De enige 'uitzondering' is de controle unit zelf, die zit mee op L1.
Op deze manier heeft ieder verwarmingselement zijn eigen 10A zekering en is dit, zover ik weet, 100% in orde met AREI met het oog op een toekomstige herkeuring.
Tenzij iemand nog problemen ziet met deze oplossing, ga ik het nodige materiaal bestellen. Er zijn waarschijnlijk wel goedkopere geïmproviseerde oplossingen, maar ik neem liever geen risico en op de totale kost van de sauna gaat dat 1 zekeringkastje het verschil niet meer maken
Enige waar ik nog wat aan twijfel is of ik voor 1,5mm² of 2,5mm² zou gaan. 1,5mm² is ruim voldoende voor een 10A zekering, maar gezien er toch wel wat stroom over gaat lopen...