Is het dan toegestaan om de 3fase+N kabel per fase af te zekeren? Dus een enkelpolige breaker per fase en de neuter via een doorverbindblok aan te sluiten?
Blijkbaar leest hier iedereen overheen maar ik begrijp deze vraag niet goed. Ik zie dan 2 antwoorden.
Als de beveiliging voor de 3fase + N kabel zit dan moet je deze zekering met enkelfase of 3 fase liefst met meeschakelende nul.e mag deze kabel niet 3 keer afzonderlijk zekeren. Een kabel mag ooit bestaan uit afzonderlijk gescheiden groepen.
Als de beveiliging na deze kabel zit dan is dat een onderverdeler en dan mag je er ook enkelfase groepen van maken.
We houden dus rekening met een 3-fase kortsluiting (uiterst onwaarschijnlijk lijkt me) wanneer er enkel 1-fasig belast wordt.
Kortsluitstroom bepaal je per verdeler kast en dan op de meest ongunstige situatie plaats. De meest ongunstige plaats is een sluiting direct achter je zekering of automaat en een automaat moet dan ook deze kortsluitstroom aankunnen hoe onwaarschijnlijk dat ook mag lijken.
Als de huidige automaten de kortsluitstroom niet aankunnen dan zijn er globaal 2 opties
- alle automaten verzwaren
- Voorbeveiliging met messpatronen of zekeringen per x aantal groepen
Smeltveiligheden zorgen voor kortsluitstroom begrenzing en kunnen zo de kortsluitstroom onder maximale waarde begrenzen van de huidige automaten.
In een verdeler verderop zal de kortsluitstroom lager uitvallen omdat je wel de lengte kabel mag meerekenen.
Maar kortsluitstroom berekening geld eigenlijk allen voor automaten en zeer gering voor zekeringen. Bij zekeringen voor zo ver ik weet alleen als je kortsluitstromen boven de 25kA verwacht. Bij die kortsluitstromen zal je toch ook moeilijk automaten vinden.