Hallo,
Ik zit verveeld met het volgende probleem.
Ik heb een loods waar 3 fasen zonder nul binnen komt. Tussen alle 3 de fasen heb ik 230V.
Nu heb ik in totaal 7 monofasige belastingen van elk 16A verdeeld over de 3 fasen. In totaal zou ik zo een 112A over de gehele installatie moeten hebben. Maar voor één of andere reden als ik mijn ampèretang over iedere fase plaats kom ik over L1 aan 49A over L2 aan 87A en over L3 aan 57A... Zo kom ik opgeteld aan 193A. Vanaf dat ik dan bijvoorbeeld een zaagmachine aansteek valt de 3-fasige 100A automaat ook uit.
DIt is heel bizar want iedere belasting zit nog eens apart op een 16A automaat. Die automaten vallen nooit uit, dus ben ik zeker dat de belasting nooit over de 16A gaat. Eveneens meet ik met mijn ampèretang over de fase van mijn belasting apart ook ongeveer 16A. Dus de ampèretang heeft ook geen probleem.
Ik heb het als volgt aangesloten:
- 2 x 16A belastingen over L1-L2,
- 3 x 16A belastingen over L2-L3,
- 2 x 16A belastingen over L3-L1.
Dus in theorie zou ik ongeveer een 112A alles opgeteld moeten trekken. Maar in de praktijk kom ik aan bijna 200A!
Ik heb ook gemerkt als ik de Ampèretang over 2 fasen meet als ik 1 voor 1 de belastingen aansteek, dat de stroomsterkte steeds over 2 fasen tegelijk stijgt. Terwijl naar mijn gedacht 1 fase als nul zou moeten dienen en de andere als fase. Hoe komt het dat de stroomsterkte over beide fasen gaat stijgen als ik een monofasige belasting laat starten?
Dezelfde installatie op een 3-f + nul heb ik dit probleem niet. Wat zie ik hier over het hoofd?