Je hebt het weer verkeerd begrepen.
Ik heb je prima begrepen. Maar jij begrijpt de rest van de wereld steeds niet!
Die halve sinus wordt niet gemist maar is juist zeer dominant aanwezig (20 x Inom).
Waardoor de spanning dus inkakt en de rest van de installatie die periode dus mist...
En zo'n in-rush piek wordt zeer zeker niet gemist door beveiligings- en controle apparatuur.
Dan is die te trigger-happy. Ik ken geen genny die daarover zeurt. Ook geen fase (volgorde) bewaking-ding. Voordat die wat doen, moet er echt iets meer gebeuren. Of eigenlijk: iets langer.
Maar of "de rest van de wereld" daar ook zo over denkt, durf ik niet te beweren. Heb ze nog niet allemaal kunnen spreken....
Dat ga je ook niet redden. Maar heus, er is op een enkele theoreticus na helemaal niemand die dat gescheiden ziet. Je zet het ding aan en dat levert een piek in het stroom gebruik op. Dat die piek feitelijk 2 oorzaken heeft, is zelden relevant.
van een voeding staan. Inrush current 200A. En die is er voornamelijk omdat de condensator nog leeg zijn.
Als ik Herbert zo mag geloven, dan is die ook vooral voor de trafo die ff wakker moet worden. Die elco's laden, dat komt pas als de trafo gaat werken. En ook dat zal heel even duren, want tenzij die trafo heel fors overbemeten is, zal die ze ook in een halve periode niet vol krijgen (immers... normaal heb je daar dan alleen je 'rimpel' staan, niet moet het ding van 0 naar 'top'). En eh... Ik zie het dus ook niet zo hoor...