Voor een motor van 2,5kW met een verwachte cosphi van 0,8 zal Inominaal 4,75A bedragen
Voor een motor van 2,5HP met een verwachte cosphi van 0,8 zal Inominaal 3,4A bedragen
Je hebt dus een motorbeveiliger nodig met een bereik van 2,5 tot 4A
Daar er al zekeringen staan heb je genoeg aan een thermische ipv een thermisch/ magnetische
Voor de ster/driehoek volstaat een 20A
Je originele was met 9kW inderdaad overgedimensioneerd maar heeft het daarom sinds 1956 goed gedaan
Je kunt je oor eens te luisteren leggen bij Rexel in Hasselt of je daar als paticulier ook terecht kan
Anders wordt het een rondje shoppen op www
Een lintzaak heeft doorgaans een of twee zelf metalen wielen met een behoorlijke massatraagheid.
En daardoor is een ster/driehoek hier net aangewezen