Beste mensen,
Vol goede moed ging ik aan de slag met de LogoSoft van Siemens.
Maar ik kom er (helaas) achter, dat de Logo! kennis die ik had toch nog onvoldoende is. Hopelijk kunnen jullie mij op weg helpen, zodat ik mijn kennis niveau kan verhogen.
Mijn kennis betreft analoge sturingen was 0,0
Inmiddels mezelf hier en elders verdiept in de materie en al stukken verder gekomen.
Op een rijtje het doel en vereisten;
1; Op een zolder staan 3 warmte bronnen (condensors), waarvan de warme lucht afgevoerd moet worden d.m.v. 230v ventilator, sturing 0-10v
2; Er moet (koude) lucht van buiten aangevoerd worden, ook d.m.v. een 230v ventilator, sturing 0-10v
3; Beide ventilatoren mogen overdag maximaal draaien. Daar buiten (21:00-07:00) zo min mogelijk.
4; Aanvoer ventilator moet uit bij <15graden en bij 30>graden
5; Af te voeren lucht wordt gemeten d.m.v. PT100
6; Aan te voeren lucht wordt gemeten d.m.v. PT100
7; Aan de hand van de afvoer temperatuur, moeten de ventilatoren aangestuurd worden. Lage temperatuur, lage snelheid. Hoge temperatuur, hogere snelheid.
Ik ben al een heel eind met de analoge ingang en de bijbehorende drempelwaarde schakelaars en de klok vrijgave.
Nu loop ik vast bij de aansturing van de analoge output.
Hoe genereer ik in de logo losse voor gedefinieerde waardes, waaruit de uitgang vervolgens 1 vol, 2 volt 3 volt tot 10volt kan geven?
Wat wanneer welke waarde aangenomen moet worden, dat fix ik wel.
Het gaat er mij om, dat ik mis, hoe je bijvoorbeeld een 3volt (30%) sturing krijgt op de analoge output.
Er zullen vast zaken onduidelijk zijn voor jullie pro's, stel ze, dan kan ik jullie voorzien van de nodige info om mij verder op weg te helpen.
Alvast grote dank.