Armatuur knippert na uitwisselen PL naar LED

Wij hebben in onze berging een armatuur waar nu PL lampen in zitten.
Deze gaan erg snel stuk dus willen we er LED lampen in doen.

We hebben Osram Dulux LED lampen zie: https://www.benelux.ledvance.com/nl/producten/lampen/led-lampen/profes…

Op de site staat dat bedrading aanpassen niet nodig is maar als we de lampen één op één uitwisselen gaat het armatuur knipperen. een soort disco effect kan je het mee vergelijken.
Hoe komt dit en hoe lossen we dit op? er zit een bewegingsmelder tussen

Onderstaand een foto van het armatuur:
https://www.mupload.nl/img/kl25ah.jpg

Het lijkt erop dat de PL's in serie met elkaar staan, zet ze eens parallel?

PL's behoren niet "kort" te leven, bij ons haalden ze tientallen kh. Een aantal jaar bij 12 h/d.

Mogelijk is het nuttig eerst te onderzoeken waar het levensduur probleem vandaan kwam ?
Een te gevoelige bewegingsmelder kan een lamp slopen door hem vaak in- en uit te schakelen.

bij dit armatuur niet twan, deze pl-s staan in serie, hangen op een koude plek en starten vaak door dat pir armatuur. reken mee dat ze minder branduren hebben als een pl-c lamp dan ben je idd geregeld lampen aan het wisselen. idd moeten hier de led lampen parallel gezet worden, anders werkt het niet.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
Anoniem

Waarschijnlijk ook een PIR met triac uitgang, die zit dan met de ledlampen onder het minimum vereiste vermogen
Maar als die nu al maar een 20W PL moest schakelen zou dat nog kunnen lukken
Maar begin met de nu overbodige VSA eruit te halen en de lampen parallel te zetten

Op 5 juli 2020 12:53:46 schreef anoniem015:
Waarschijnlijk ook een PIR met triac uitgang, die zit dan met de ledlampen onder het minimum vereiste vermogen
Maar als die nu al maar een 20W PL moest schakelen zou dat nog kunnen lukken
Maar begin met de nu overbodige VSA eruit te halen en de lampen parallel te zetten

Ik kan dus gewoon de VSA eruit halen en rechtstreeks 230 erop te zetten?

Anoniem

De nominale spanning van de ledlampen volgens datasheet is 220-240VAC dus ... ;)
Gaat ongetwijfeld ook op de lampvoet staan

PRODUCTDATASHEET DULUX S LED EM 6 W/3000K OSRAM DULUX S LED EM & AC MAINS | LED vervanging voor CFLni, met 2-pin G23d lampvoet voor CVSA en netspanning

[Bericht gewijzigd door Anoniem op zondag 5 juli 2020 20:10:11 (12%)