Hallo,
bij het aanschakelen van een 3F 20kw scheidingstransformator slaat de 300ma diffentieelschakelaar door. Dit is een EREA SPT 20000.
3 fase softstarters of stroombeperkers hebben een hoge kost.
Daarbij ik graag jullie input krijg hoe een manuele stroombeperker zelf te maken door een 3 fase belasting in serie te plaatsen en te overbruggen na opstart.
Graag had ik geweten hoeveel stroom (vermogen) er nodig is om voldoende magnetisch veld op te wekken en te kunnen opschakelen.
kleine dimensionering zou zijn per fase:
- in serie 680 ohm 100W weerstand
- dit zou dan een stroom van 0,338A geven en 77,80W dissiperen
grotere dimensionering zou zijn per fase:
- in serie 68 ohm 1000W weerstand
- dit zou dan een stroom van 3,38A geven en 778W dissiperen
om aan 16A te komen zou dit zijn per fase:
- in serie 14,735 ohm
- om 3680W te dissiperen
hoe zwaarder, hoe beter waarschijnlijk, maar ook hoe duurder en groter.
wat zou een minimale stroom/vermogen zijn om dergelijke transformator opgestart te krijgen.
andere ideeen zijn welkom natuurlijk.
alvast bedankt !
mvg
Frederic